luantic
Добрый день. Никто не сталкивался с неправильными показаниями датчика канального STK-3. Завышает температуру на 5-7С. Интересуют возможные причины.
Зольников Михаил
Наиболее вероятная причина - он неверно установлен.
Если перенесете его, например, на 2 метра, он может давать иные показания.
luantic
Спасибо. Попробую. Еще один момент, так как отсутствует датчик в помещении, между входами датчика помещения и датчика канального на контроллере поставил перемычку, чтоб не выдавал ошибку "отсутствие датчика в помещении".
SSA
Возможен слабый контакт в клеммах.
Cabbage moths
Цитата(luantic @ 26.1.2018, 21:49) *
Спасибо. Попробую. Еще один момент, так как отсутствует датчик в помещении, между входами датчика помещения и датчика канального на контроллере поставил перемычку, чтоб не выдавал ошибку "отсутствие датчика в помещении".

Это и есть причина неправильных показаний.