Igor_888
Здравствуйте. Два одинаковых ПЧ Altivar 61 45 кВт управляют одинаковыми котлами. Настройки одинаковые. Только в одном 99 процентов времени Run, а у второго 99 процентов времени CLI (при работе). Скажите пожалуйста почему один ПЧ почти все время сидит в токоограничении, хотя ток на выходе 27 А (номинальный 83 А, токоограничение 85 А)?
Pawel
И все параметры идентичны в ПЧ одном и другом?
Igor_888
Да..

Сейчас на проблемном run/cli меняются 50/50.
mr_Frodo64
А как проверяли идентичность параметров?
Igor_888
Частота до 22 Гц CLI, от 22 Гц до 30 CLI и Run чередуются 50/50. А если частота выше 30 Гц, то RUN.
Igor_888
Я параметры сам установил. Токоограничение пропало(появляется когда надо). Все дело было в повышенном напряжении сети (397-407 В). В настройках указал 400 В и заново идентифицировал параметры машины.