Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
11Therion11
Добрый день коллеги. Котел Vitogas 100 96 кВт. Периодически пламя загорается снаружи котла внутри горелки, а именно между форсункой и горелкой (в зоне смешения газ воздух).
Давление газа как в статике так и в динамике на каждом клапана одинаковое и в норме. (0,7 кПа на малом горении и 1,45 кПа на большом горении).

какие могут быть причины такой неисправности?
Подскажите кто с таким сталкивался. Спасибо.

Поймал момент когда горит пламя.
Галиев
Возможно, сопла для пропан/бутана.
Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?
11Therion11
Цитата(Галиев @ 6.2.2018, 18:52) *
Возможно, сопла для пропан/бутана.
Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?


Нет! Сопла точно метановые так как котлу 10 лет и все было нормально. Давление газа мерил на клапане, там есть место замера давления газа на форсунке, и оно отвечает паспортным... я проверял.(там на фото даже напоромер есть, видно где замерял.)
Завтра с утра буду полностью разбирать.... ,такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга... и забиты каналы между секциями теплообменника.
11Therion11
Вскрыл котел. Более менее чистый. Но есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены.
Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?
tiptop
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33) *
есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены.
Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?

"Где-то больше" - это может.

Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 0:51) *
такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга...

Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции?
Гризли
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33) *
Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?

Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного).
11Therion11
Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 13:11) *
Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции?

Вентиляция есть. Но не достаточно.

Связался с висманом. Сказали что при деформации горелок может быть заварот пламени внутрь горелки при недостатке воздуха или низком давлении газа. Давление газа у меня в норме остался воздух.
Трубы горелок в замену.
Рекомендуется поднять давление газа при малом горении чтобы избежать заворота пламени, так как на большом горении в любом случае нормально.


Цитата(Гризли @ 7.2.2018, 14:36) *
Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного).


То есть при повышенном давлении на форсунке? А на сколько повышать? Паспортного давления мне явно не достаточно.
tiptop
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 14:23) *
Вентиляция есть. Но не достаточно.


Если надумаете делать приточный канал в теплогенераторной...
11Therion11
Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 14:41) *


Огромное спасибо!! Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!!
tiptop
Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 17:51) *
Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!!

Какая ещё "кратность"?! newconfus.gif
"С учётом вышеизложенной информации" просто посмотрИте, есть ли в помещении теплогенераторной воздуховод, начинающийся над полом.
11Therion11
Заменил 2 трубы из 7, и поднял давление газа на форсунке до 1 кПа при работе на пониженной мощности. (Первая ступень).
Пока вроде работает нормально, А дальше посмотрим.
С вентиляцией все в норме. Вент канал до пола есть. Только он почему-то принудительной вентиляции, но вроде дует. И вообще помещение под напором получается.