Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ и концевой выключатель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Snabex
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста по использованию концевиков и ПЧ совместному. Нет ни того ни другого пока, но опыт обращения имеется (правда небольшой). Общий смысл в том, что мы должны оттормозиться за заданное время при достижении определенной позиции. Первая идея поставить концевик но что-то они все на 230В а управление старт/стоп на 24 насколько я помню. Городить что-то придется или вменяемо простое решение все же есть, просто я его не вижу?
OlegM
Вы и вправду считаете, что концевые выключатели нормируются по напряжению питания?
Kotlovoy
Бесконтактные датчики на 24В помогут?

Цитата(OlegM @ 6.2.2018, 21:31) *
Вы и вправду считаете, что концевые выключатели нормируются по напряжению питания?

Вообще-то нормируются. Как и любые механические контакты - на минимальное напряжение и ток. Про самозачистку контактов слышали?
Сам неоднократно менял реле давления сухого хода на блокировке частотников насосов. Тупо пропадал контакт. На 220 он же функционируют десятилетия.
OlegM
Цитата(Kotlovoy @ 6.2.2018, 21:36) *
Вообще-то нормируются. Как и любые механические контакты - на минимальное напряжение и ток. Про самозачистку контактов слышали?
Сам неоднократно менял реле давления сухого хода на блокировке частотников насосов. Тупо пропадал контакт. На 220 он же функционируют десятилетия.

Может ссылочку на описание какого-нибудь концевика, где это указано приведёте.
Kotlovoy
Пять секунд поиска:
Выключатели путевые ВПК-4141 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660 В, частоты 50 и 60 Гц., и постоянного напряжения до 440 В, под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.
Климатическое исполнение УXЛ4, О4, Т2, У2 ,ТУ У3.12-00216875-019-96

Технические характеристики
Вид привода: Рычаг с роликом
Номинальный ток, А: 10
Минимальный коммутируемый ток, А: 0,2 А (при 12В)
http://intehno.com.ua/shop/UID_291.html
Выключатели и переключатели путевые (конечные)

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ СЕРИИ ВКМ

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В: переменный ток частотой 50, 60 Гц - 220, 380 постоянный ток - 220 Минимальное напряжение, при котором могут работать выключатели на переменном и постоянном токе, В - 12
http://www.laborant.ru/eltech/07/1/1/08-96.htm
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_019.shtml
OlegM
В документах по приведённым ссылкам я не увидел информации, что данные концевики не будут работать при напряжении 24 В. sad.gif
mr_Frodo64
Цитата(OlegM @ 7.2.2018, 1:43) *
В документах по приведённым ссылкам я не увидел информации, что данные концевики не будут работать при напряжении 24 В. sad.gif

изловчился, демагог...
Но ведь слово нормируются по МИНИМАЛЬНОМУ есть . Так что не юли.
Chabol
А что мешает использовать промежуточные реле, катушка которого будет расчитана на напряжение существующего концевика, а промежуточное реле будет коммутировать требуемые Вам 24VDC ?
Alexander_I
А что мешает поставить бесконтактные индуктивные (оптические) датчики положения? Чтобы не городить городулю из концевых контактных датчиков и реле?
mr_Frodo64
Цитата(Chabol @ 7.2.2018, 14:21) *
А что мешает использовать промежуточные реле, катушка которого будет расчитана на напряжение существующего концевика, а промежуточное реле будет коммутировать требуемые Вам 24VDC ?

Так в промышленных конструкциях и делают только с более гуманным уровнем напряжения 110 В. Либо сразу нужный вариант исполнительного прибора с требуемыми характеристиками на меньший уровень напряжения. Всё зависит от грамотности исполнителя и бюджета заказчика.
По самые по...
Цитата(Chabol @ 7.2.2018, 13:21) *
А что мешает использовать промежуточные реле, катушка которого будет расчитана на напряжение существующего концевика, а промежуточное реле будет коммутировать требуемые Вам 24VDC ?


Грамотное решение! Само реле должно располагаться в шкафу, рядом с частотником. Дополнительные контакты можно использовать для индикации на дверке шкафа и, при надобности, для блокировки концевика
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.