Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перейду сразу к делу. На нашем предприятии существует следующая проблема: В прядильном цеху (см. вложения) установлены современные высокопроизводительные машины с высоким тепловыделением, поэтому зимой с отоплением цеха нет никаких проблем, однако летом работать там крайне тяжело, несмотря на систему увлажнения воздуха и напряженную работу стареньких советских КТ-250. На машинах установлена система пылесбора (условно назовём её так, дабы не вдаваться в подробности конструкции), выброс воздуха из которой реализован через систему фильтрации в рециркуляционные каналы вышеупомянутых КТ-250 (см. вложения). Температура воздуха 31-32 градуса. К сожалению, нет анемометра, но скорость движения через выпускные воздуховоды 250х250 ОЧЕНЬ большая.
Возникла идея в зимний период перенаправить этот теплый воздух на расстояние примерно в 160 метров (кардочесальный цех во вложениях), а в летний период выбросить напрямую на улицу, дабы не мешать рециркуляции (рец. каналы через решетки в полу отсасывают мелкие частицы текстильных выпадов с пола) и выбросить большую порцию горячего воздуха из цеха.
В связи с этим возникает масса вопросов:
1) Как этот воздух, собственно, передать? Расстояние большое, потоки большие, но за время транспортировки не потеряется ли температура и не выпадет ли конденсат?
2) Понятно, что без конкретных цифр невозможно оценить количество выбрасываемого из машин воздуха, но может подскажете, где можно почитать о расчете воздуховодов?
3) По поводу очистки пока только одна идея: использовать здоровенный рекуператор (изучаю опыт изготовления своими руками, пока сложности не вижу).
Заранее всем спасибо за советы.