  10.2.2018, 11:56
  
 
  Здравствуйте. Подскажите какой максимальный уклон прокладки надземного стального газопровода или в каких нормативах (Г3, ду80, Р=0,5 МПа, на территории пром. предприятия по опорам).
 
 
 
 
  На таком давлении уклон особо не нужен. Если газопровод протяжённый, в конечно точке можно поставить спускник с краном, потому всю влагу будет гнать давлением. Особо  если газ - сухой. А так всегда принимается 3% для природного газа, 5% для паровой фасы СУГ.
 
 
 
  stoxan08
  10.2.2018, 14:57
  
 
  Я имел ввиду максимально допустимый уклон. 3% - это превышение по высоте 0,03м на 1 метр газопровода. Это и есть максимальный уклон или он больше? По рельефу местности он достигает 5%.
 
 
 
 
  Cорри. Максимальный уклон  - не ограничен.  Вопрос лишь в правильных креплениях.
 
 
   