А.В.
Господа добрый вечер.
Попадает ли надземная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции с оцинкованной оболочкой ГОСТ 30732-2006 под пункт 11.9 СП 124.13330.2012: при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции.?
Согласно ТСН 41-307-2003 п.3.3: Для прокладки тепловых сетей в тоннелях, каналах, надземно на высоких и низких опорах следует применять трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляцией из ППУ в спиральновитой герметичной оболочке из тонколистовой оцинкованной стали (далее «трубы с ППУ-ОЦМ изоляцией»). - судя по этому документу оцинкованное покрытие - является герметичным.
dvortsov
Оцинковка не герметична. Её применяют для защиты от УФ чтобы ППУ не разлагался. А вот сама ППУ изоляция герметична - имеет мягкий сердечник и упрочненную скорлупу. Вот эта скорлупа и играет роль оболочки.
А.В.
Цитата(dvortsov @ 11.3.2018, 8:42) *
Оцинковка не герметична. Её применяют для защиты от УФ чтобы ППУ не разлагался. А вот сама ППУ изоляция герметична - имеет мягкий сердечник и упрочненную скорлупу. Вот эта скорлупа и играет роль оболочки.

т.е. труба в ППУ изоляции с оцинкованной оболочкой не попадает под пункт 11.9 СП 124 и система ОДК не требуется?
dvortsov
Ну чисто формально по ГОСТ 30732 п.4.9 покрытия ППУ труб что из полиэтилена, что из оцинкованной стали считается герметичным. К тому же если труба выпущена по данному ГОСТу СОДК уже встроена в конструкцию изоляции. Если хотите уйти от СОДК используйте ППМИ.
А.В.
Цитата(dvortsov @ 11.3.2018, 10:21) *
Ну чисто формально по ГОСТ 30732 п.4.9 покрытия ППУ труб что из полиэтилена, что из оцинкованной стали считается герметичным. К тому же если труба выпущена по данному ГОСТу СОДК уже встроена в конструкцию изоляции. Если хотите уйти от СОДК используйте ППМИ.

Спасибо, за ссылку на пункт ГОСТ. Не могу в ППМИ, не должны отклоняться от ТУ, а согласно ТУ в ППУ в полиэтиленовой оболочке, так что как бы не пришлось, чтоб не отклоняться от ТУ предусматривать надземку в поэлителеновой оболочке с последующим окожушиванием оцинковкой. Кстати - никто не встречал такое решение?
А.В.
из ГОСТ 30732 "Настоящий стандарт распространяется на стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием (далее - изолированные трубы и изделия), предназначенные для подземной прокладки тепловых сетей (в полиэтиленовой оболочке - бесканальным способом, со стальной защитной оболочкой - в проходных каналах и туннелях) и надземной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием)..." - у меня складывается такое ощущение что со стальной защитной оболочкой (каналы и туннели) и со стальным защитным покрытием (надземка) - это разные покрытия и пункт 4.9 распространяется именно на стальную зашитную оболочку.