oennn
Господа, подскажите пожалуйста.
Какой номинал потенциометра нужен для ПЧ Danfoss VLT FC 302, 102, 280? Речь идет о внешнем задании (клеммы 50-53-55)
В одних документах указано 1кОм, в других ок 5кОм?
danfoss чтото молчит. Видимо, смешной вопрос
Ashihara
Цитата(oennn @ 12.3.2018, 14:43) *
Господа, подскажите пожалуйста.
Какой номинал потенциометра нужен для ПЧ Danfoss VLT FC 302, 102, 280? Речь идет о внешнем задании (клеммы 50-53-55)
В одних документах указано 1кОм, в других ок 5кОм?
danfoss чтото молчит. Видимо, смешной вопрос


Не знаю, как конкретно у этого данфоса, но обычно внешнее задание - это аналоговый вход 0-10В и потенциометр подключается между источником питания 10В и землёй, а с движка снимается это самое 0-10В. Резисторы могут быть любые, лишь бы не слишком большие или слишком малые по сопротивлению. Обычно от 1К до 20К, типовое 10К.
По самые по...
Цитата(oennn @ 12.3.2018, 14:43) *
Господа, подскажите пожалуйста.
...
danfoss чтото молчит. Видимо, смешной вопрос


Тут господ нет.. Холопы, товарищъ! rolleyes.gif
Бывает плакать приходиться, когда потенциометр в обрыв становится, после недлительного но эффективного использования, ладно б 0, а то чаще +10 прет на вход, последствия тяжкие могут быть..
Кроме того-всего, аналоговый вход, в режиме по напряжению, может оказаться под влиянием внешних наводок на подводящих проводниках.
Разумно использовать либо токовый режим входа (у Данфоса Rвх=200 Ом), а потенциометр, с замкнутой на один из выводов, средней точкой и последовательно включенным дополнительным токоограничительным сопротивлением, подсоединить к питающему напряжению +10.
Либо использовать Up-Down режим, с двух дискретных входов..
Alexander_I
Нужно просто использовать нормальные проволочные потенциометры. Они могут стать "в обрыв" чисто теоретически, и работают исправно многие годы.