денис-тех911
Приветствую всех. подскажите пожалуйста, если кто знает...

есть здание электрощитовой. размер 4,5х2м. внутри 6 электрических шкафчиков.(чистое помещение)
Здание располагается рядом с цехом азотной кислоты. В ТЗ проектировщик указал (см. вложение)
Окружающая среда- класс опасности 3 - азотная кислота, оксид азота, диоксид азота.

На все мои вопросы (что и как делать) - ответ один- ставьте фильтра...

Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобным?
что нужно указать в тз для подбора фильтра?


может просто кондеры поставить?
vadimk
Пары азотной кислоты в 2,2 раза тяжелее воздуха.

Воздухозабор сделать повыше и выдержать расстояния от вытяжек из цеха.
Подпор в электрощитовую. Фильтры поставьте.
денис-тех911
а фильтра какие?
Vano
В ТЗ для подбора фильтра нужны концентрации на входе и выходе.
А что за проектировщик, который указал - есть мысль как на него перекинуть проблему.
Странная Белка
Был у нас недавно химический завод с коррозионной для автоматики средой. Вот тут есть инфа на английском.

Надо чтобы технологи задали класс среды тогда уж по ISA (раз больше ничего придумать не могут) и соответственно подбирать фильтры. Боюсь, когда заказчик увидит стоимость, ему захочется перенести электрощитовую подальше. Хотя может вам обычных цилиндров хватит - они не такие дорогие. В любом случае надо будет связаться с производителем.
Там с обслуживанием все не так просто.
Аспект
Цитата(денис-тех911 @ 12.3.2018, 17:03) *
Приветствую всех. подскажите пожалуйста, если кто знает...

есть здание электрощитовой. размер 4,5х2м. внутри 6 электрических шкафчиков.(чистое помещение)
Здание располагается рядом с цехом азотной кислоты. В ТЗ проектировщик указал (см. вложение)
Окружающая среда- класс опасности 3 - азотная кислота, оксид азота, диоксид азота.

На все мои вопросы (что и как делать) - ответ один- ставьте фильтра...

Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобным?
что нужно указать в тз для подбора фильтра?


может просто кондеры поставить?


Помещение электрощитовой в отдельном здании. Зачем фильтры? Не вводите кабель через кабельный тоннель, канал. Вводите только по стене или с эстакады и не напрямую с производственного помещения, а с улицы. Не должно быть сообщений с производственным помещением ни коим образом.