byblik
Добрый день.
Есть предприятие с расчетным расходом на наружное пожаротушение 40 л/с. Условно тушение будет от двух гидрантов с водоотдачей 20 л/с., каждый.
ВОПРОС! Диаметр кольцевой сети мне рассчитывать ,как тупиковой сети - на 40 л/с и тогда он составит 200-250 мм, либо на пропуск полурасхода, т.к. сеть кольцевая и вода может поступать как с одной стороны ПГ, так и с другой.
P/S Раньше считал, как для тупика, но недавно попалась книга "Справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П., Клюс П.П." где в таблице 4.1 указана водоотдача сети при соответствующем диаметре, напоре,типе сети (кольцо, тупик). По ней водоотдача сети ф150 (кольцевая) будет 70 л/с.
И посоветуйте расчет, т.к. предприятие не малое и с объектом пойду на экспертизу - надо быть не голословным.
Спасибо.
jiexawcr
СП (снип) наружное водоснабжение вам в помощь, а справочник это для оценочных расчетов или при недостающих данных. в вашем случае все данные есть, считайте.
если коротко, то аварии для противопожарного водопровода не учитываются. но для экспертизы лучше самому разобраться в вопросе. вдруг я вру?smile.gif