edyardsss
Здравствуйте, Коллеги кто нибудь применял в помещение мойки автоцистерн автомобильных систему рекуперации.
Сколько видел проектов но никто не применял данное решение.
Можно ли применить систему с рекуперацией!
Skaramush
Смысл? Вот так, как видится Вам.
Дрёма
Не могу сказать как"инженер" , но скромный багаж знаний подсказывает что на автомойке (если это не отдельное специализированное помещение с Tвн +18 и вентиляцией с подогревом притока, или хотя-бы вентиляции с подогревом притока) - рекуператор, при минусовой Tнар должен "обмёрзнуть" (чем ниже Tнар -тем быстрее) и как следствие перестанет работать сам и задушит вентилятор.
IMHO - Вариант подогрева (оттаивания) рекуператора скорее всего "съест" всю его энергоэффективность.
ast
В принципе-конечно можно. Только гликолевый, остальные сразу же обмерзнут. Но посчитайте экономический эффект от рекуператора и единовременные затраты на него, насос, обвязку и т.д.