Совушка
небольшое двухэтажное здание. встроенная котельная, обеспечивающая теплом само здание и несколько маленьких зданий поблизости. в котельной запроектирован распределительный коллектор, от него "отходят" трубопроводы в основном ду20. Согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" необходимо
8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:

а) манометры показывающие:
...
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
...
в) термометры показывающие:
...
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками.

Или я не могу ссылаться на СП 41-101-95, так как это вовсе не тепловой пункт, а есть какой-то другой норматив, где это все прописано?
Vanker
В п. 9.1.44 ПТЭ тепловых энергоустановок то же самое прописано
Совушка
Цитата(Vanker @ 2.4.2018, 14:23) *
В п. 9.1.44 ПТЭ тепловых энергоустановок то же самое прописано

Спасибо за ответ. Действительно, установка КИП обязательна