Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: уплотнение кругл. воздуховодов - агрессивная среда
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
user_ovk
Добрый день, уважаемые форумчане!

Прошу помочь:
нужно смонтировать вытяжку паров кислот фтора и фосфора (малые концентрации). воздуховоды из нержавейки на фланцах.
Воздуховоды круглые, диаметры 315-450мм.
Вопрос: Кто как уплотняет соединения в таких случаях? обычный силиконовый герметик не катит, я полагаю, да и зак тоже против. Но нарезать кислотостойкую резину ТМКЩ кругами для монтажников - тоже процесс достаточно трудоемкий и длительный. Может есть готовые изделия или специальный герметик для таких случаев??

Поделитесь опытом, пожалуйста.
user_ovk
как то не густо с ответами... mellow.gif
или никто делиться не хочет...
а ведь бог всем велел делиться... rolleyes.gif
defuser
Нарезать круги? А лентой не продается? Типа https://levevg.ru/sealing-acidproof-tape-fo...-sealing-wafer/
Сам не знаю, не сталкивался.
Найдите таблицу химической стойкости резин, определитесь с материалом, а потом ищите ленту из нужной резины.
jota
Воздуховоды из негорючего пластика, соединение спайкой
user_ovk
Спасибо за ответы.

to defuser:
спасибо за инфу про ленту, но из ее характеристик не совсем ясно к каким средам она устойчива.
и при монтаже круглых воздуховодов клеить ленту не совсем удобно (будет "гармошкой" по внутреннему краю).

to jota:
да, пластик это правильно. но долго: от месяца до минимально 1 недели на изготовление. плюс если где то нестыковки и что то дозаказать исправить - очень растягивает сроки монтажа.
и требует подготовленных монтажников (которые его "варить" умеют). с нержавейкой гораздо быстрее в этом плане.

поэтому, и склонялся больше к готовым изделиям (кругл.прокладки на диаметр), либо - к спец. герметику.
в поисках ответа:
1.наткнулся еще на такие вот варианты: http://airducts.ru/germetiki/#3 http://armandbosu.ru/articles/kak-proizvod...dukhovodov.html может кому будет полезно...
2.кислотостойкие герметики применяют при положительных температурах, а у меня воздуховоды транзитом по улице идут...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.