Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как рассчитать среднесуточный расход тепловой энергии, в зависимости от температуры наружного воздуха : -28, -27,-26......до 8 град Цельсия. Такую таблицу нужно приложить к пояснительной записке узла учета.
Температурный график источника есть?
Обычно в нем указана температура теплоносителя в подаче и обратке в зависимости от температуры наружного воздуха на каждый градус.
По этим значениям можно посчитать расчетный расход (зная нагрузку) и свести всё это в одну таблицу