Цитата(ultimateedition @ 12.4.2018, 4:24)

Планировка торгового центра не определена, за исключением служебных помещений, а заказчик хочет сдать здание в эксплуатацию и поэтому ему нужна противодымная система. На это задние даже есть проект, который прошёл экспертизу, но он "кривой".
Если Вы переделываете проект для объёмно-планировочных решений по "
кривому" (с Ваших слов) проекту, то нужно проходить заново Экспертизу ПД с разделом, включающим решения по противодымной вентиляции, а также связанными с ним разделами (КР, электрика, автоматика и т.д.). Но тогда все решения по противодымной вентиляции должны соответствовать этим планировкам.
Если планировочные решения отличаются от "
кривого" проекта, то нужно
заново выполнять ПД
в полном объёме и проходить с ней Экспертизу. Заранее предупреждаю, что описанная Вами "свободная" планировка для ТЦ (в отличие от офисов)
не применима - такой проект не получит полож. Заключения Экспертизы.
Цитата(ultimateedition @ 12.4.2018, 4:24)

Я так понимаю, что не запрещается использовать один вентилятор на несколько дымовых зон, если он будет выдавать необходимый расход для всех дымовых зон (вентилятор естественно будет с частотным регулированием).
... главное понимать можно ли использовать один вентилятор для нескольких дымовых зон, особенно если они разделены УСЛОВНО
Для Вас, как ни странно (Вы уже почти 4 года на Форуме),
главным на данный момент является тщательное изучение СП 7, а также тем, соответствующих Вашим вопросам и задумкам.
По СП 7
Цитата
3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции
.
Вам что-нибудь говорит термин
автономные?
В соответствии с СП 7 при определённых условиях можно объединять в одну систему
только дымовые зоны на
разных этажах - это соответствует указаниям п. 7.1.
Кроме того, на Форуме и семинарах неоднократно обсуждались вопросы включения систем ДУ при
условном разделении на дымовые зоны - пользуйтесь
Поиском, читайте обсуждения.
Вопросы
применения частотников для систем ДУ также неоднократно обсуждались. Практически всё упирается в последний абзац п. 7.22 в СП 7. У кого-нибудь из производителей появился соответствующий
сертификат на вентилятор ДУ с частотником? Если так, то выложите пжл, здесь такие сертификаты.
Если Вы уповаете только на
Каталоги отдельных фирм, то напрасно - там слишком часто выдают
желаемое за действительное