Здравствуйте уважаемые форумчане, такой вопрос: требуется ли автоматическое пожаротушение станции технического обслуживания(СТО) на 10 постов? Здание одноэтажное, половина здания СТО, вторая половина столовка. Согласно СП 113 п.6.5.3.И, вроде как не требуется, но это говорится про автомобильные стоянки, в СП 5, тоже речь только об автомобильных стоянках, но СТО не стоянка (хоть машины там и прибывают какое то время). Подскажите кто сталкивался с таким как быть? или есть какие-нибудь нормы по СТО.
Ну как же нет.
СП 5.13130.2009 приложение А, таблица А1:
...
Цитата
4 Здания и сооружения для автомобилей:
...
4.2 Для технического обслуживания и ремонта - По [20].
...
Цитата
[20] ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей
Далее смотрим ВСН 01-89
Цитата
6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Спасибо, вот сам тоже только нашел. Еще раз спасибо.