shtorm345
Ребята, может кому то попадались на глаза допустимые нормы по обвязке фанкоилов ТХС, не могу найти информацию по допустимой длине шлангов. Подрядчик в офисе смонтировал фанкоилы с нуля, но пролетел со стороной подключения труб фанкоила (трубы с одной стороны, а подключение теплообменников с другой) В итоге гибкая подводка длиной около 3-х метров, понимать то я понимаю что так быть не должно, но сослаться на бумажку не могу sad.gif подмогните кто чем сможет пожалуйста!
airwave
И посчитать потери в шлангах религия не позволяет? rolleyes.gif
shtorm345
Цитата(airwave @ 18.4.2018, 13:10) *
И посчитать потери в шлангах религия не позволяет? rolleyes.gif

Шланги полнопроходные, потери будут на грязивике и двухходовом клапане, но вопрос был про нормативные документы.
Akela
Цитата(shtorm345 @ 18.4.2018, 11:36) *
Шланги полнопроходные, .


Тогда в чем проблема ? Если нужный проток через фанкойлы обеспечивается, так пусть хоть 10 м гибкая подводка будет.
shtorm345
Цитата(Akela @ 18.4.2018, 14:56) *
Тогда в чем проблема ? Если нужный проток через фанкойлы обеспечивается, так пусть хоть 10 м гибкая подводка будет.

Не согласен, где то же это должно быть регламентировано, тогда зачем от магистрали трубы тянуть? ну пусть бы шланги сразу на врезку в магистраль врезали... Уже кучу снипов прочита, выяснил, что фанкоил в снипах обозначается как доводчик, копаю дальше.
ИОВ
Цитата(shtorm345 @ 18.4.2018, 12:08) *
Не согласен, где то же это должно быть регламентировано, тогда зачем от магистрали трубы тянуть? ну пусть бы шланги сразу на врезку в магистраль врезали... Уже кучу снипов прочита, выяснил, что фанкоил в снипах обозначается как доводчик, копаю дальше.

Вы заблуждаетесь, это доводчики (правильное наименование!) манагеры именуют фанкойлами. biggrin.gif
По поводу обвязки - она д.б. из труб, допускаемых нормами и здравым смыслом. А её сопротивление должно соответствовать гидравлическому расчёту/подбору насосов, безотносительно материала трубопроводов.
shtorm345
Здравый смысл отсутствует у подрядчика, но монтаж... порнохаб отдыхает, сплошное порно sad.gif

Уже изучаю Строительные Нормы и Строительные Правила (СП и СН) похоже все сводится к руководству по монтажу (рекомендации завода изготовителя) sad.gif
Woodcuter
Зы - по крайней мере в нашем регионе - вам всю систему ХС ничего не мешает смонтировать любым видом условно гибких труб, кроме вертикальных стояков.
И вам правильно говорят - если не накосячили с "уклонами" и т.п. и с сопротивлением участка проблемы нет. (у 90% фанкоилов если их подключить 1 к 1 по подключению - этот участок будет с повышенным сопротивлением - а вот насколько - это другой / гидравлический расчет). (например сделаны типоразмеры 1-до 6кВт .... все с подключением Ду20 - так вот для последнего в линейке лишние 3м когут оказаться критическими, особенно если Ду20 по факту подсоединяют 20х2 пластиком)
инж323
Цитата(shtorm345 @ 18.4.2018, 8:53) *
Ребята, может кому то попадались на глаза допустимые нормы по обвязке фанкоилов ТХС, не могу найти информацию по допустимой длине шлангов. Подрядчик в офисе смонтировал фанкоилы с нуля, но пролетел со стороной подключения труб фанкоила (трубы с одной стороны, а подключение теплообменников с другой) В итоге гибкая подводка длиной около 3-х метров, понимать то я понимаю что так быть не должно, но сослаться на бумажку не могу sad.gif подмогните кто чем сможет пожалуйста!

все несколько проще.
откройте проект и смотрите учтенную в проекте длину этих "шлангов". Кстати, на их лишнюю длину можете вычеркнуть длины труб из сметы. но уговорить насос дать побольше давления на преодоление лишнего сопротивления у вас не получиться и часть фэнкойлов будет иметь заниженный расход холодоносителя и не выдавать нужное охлаждение воздуха.