Добрый день.
При расчете объема воздуха, вытягиваемого с зонтов в горячем цеху, получил общий объем 15600м3/ч по программе Jeven
В рекомендациях АВОК для горячих цехов, есть поправка на положение источника теплоты по отношению к стене (таблица 1), если учитывать эту поправку то общий объем вытяжного воздуха равен 9500м3/ч.
Скажите пожалуйста, кто применял данные рекомендации? На практике работает?
Да, применялись. Если источник, теплоты находится у стены, то, и конвективным потокам от него проще попасть в зонт над ним.
А, что за программа Jeven??
Цитата(Барабан @ 18.4.2018, 12:08)

Да, применялись. Если источник, теплоты находится у стены, то, и конвективным потокам от него проще попасть в зонт над ним.
А, что за программа Jeven??
http://www.jeven.fi/ru/servis-kompani/rast...-vosduha-zonty/
Спасибо. Надо посмотреть.
Еще один важный вопрос:
1) В горячем цеху 6 зонтов, при расчете аэродинамического сопротивления, правильно ли я понимаю, что надо рассчитывать самый дальний-загруженный зонт, и прибавлять сопротивления каждого зонта не нужно и не правильно?
2) В зонте есть 12 жироуловителей , сопротивление одного жироуловителя 40Па, нужно ли в этом случае прибавлять сопротивления от всех жироуловителей, или берем только 1 жироуловитель? Если брать все жироуловители, то это 480Па...
Woodcuter
18.4.2018, 15:41
Они стоят скорее всего паралельно . Например зонт 1м/1м - разбит на 8 жироуловителей условно 500х250 ....
Цитата(Woodcuter @ 18.4.2018, 15:41)

Они стоят скорее всего паралельно . Например зонт 1м/1м - разбит на 8 жироуловителей условно 500х250 ....
Зонт длиной 2,4м, жироуловители по 40см в два ряда