jackUAROBEY
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в РАДИУСЕ:
при наличии автонасосов - 200 м;



Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?
Ferdipendoz
Думаю, что это длина по дорогам с твёрдым покрытием
Serg Ivanov
Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 14:58) *
Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?

Посмотрите в СНиП 2.04.02-84*. Там понятней написано.
тастан
Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 18:58) *
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в РАДИУСЕ:
при наличии автонасосов - 200 м;



Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?


Насколька я понял если допустим менее 15л/с то пожаротушение будет не из ПГ а из пож.резервуара или искусственного водоема?
Dima_UA
если есть пож.водопровод, то и из ПГ будет.
тастан
[quote name='jackUAROBEY' date='19.4.2018, 18:58' post='1368127']
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием


Судья на 8.6 пропускная способность наружного гидранта 15л/с , но в литературе Качалова пишут 30-40л/с ? Может у гидрантов есть регулировачные краны?

Serg Ivanov
Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 18:58) *
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием


Судья на 8.6 пропускная способность наружного гидранта 15л/с , но в литературе Качалова пишут 30-40л/с ? Может у гидрантов есть регулировачные краны?

Нет. Пропускная способность тут вообще ни при чём.
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 15:45) *
Нет. Пропускная способность тут вообще ни при чём.


п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более.........
Почему если 15л/с и больше должна обеспечивать от 2-х гидратнтов? Хотя можна и от одного гидранта обслужить? Допустим у меня расчетный расход нар.пож 15л/с. Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с. Получается как я могу тушить из 2-х гидрантов если у одного 15л/с. helpsmilie.gif Раскойте пож. смысл п. 8.6?
jiexawcr
"перехват"? не может же 1 пожарный 3 часа непрерывно держать ствол с рукавом Ду80 (вроде же такие у пожарников)?
тастан
Цитата(jiexawcr @ 7.6.2018, 18:46) *
"перехват"? не может же 1 пожарный 3 часа непрерывно держать ствол с рукавом Ду80 (вроде же такие у пожарников)?

Извините но я совсем не понял. Вы имеете ввиду что пожарнику будет тяжело держать 3 часа ствол, из за этого надо подключить 2 гидрант? rolleyes.gif Значит здесь расход гидранта не имеет значение?
Sindarkon
тастан
Цитата
Раскойте пож. смысл п. 8.6?

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.
тастан
Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) *
тастан

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.


Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:27) *
Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?

Да.
Ferdipendoz
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:19) *
Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с.

Интересно, 15 л/с откуда цифра?
sckameikin22
Да, интересен первоисточник.
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 14:19) *
Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с.

Спросите её сколько нужно гидрантов на 90 л/с. Есть и такие города. rolleyes.gif
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2018, 0:18) *
Спросите её сколько нужно гидрантов на 90 л/с. Есть и такие города. rolleyes.gif


Но это же для населенных мест? Если объяснить по СНиПу там пишут не менее 2 гидранта ....... получается 90/15=6 пож.машин....Или здесь может надо включить лафетных стволов?
тастан
Цитата(Ferdipendoz @ 8.6.2018, 20:23) *
Интересно, 15 л/с откуда цифра?


В литературе А.А.Качалова стр. 87 табл.16,17 расход написано от 200-900л/мин . 900л/мин=15л/с.
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:27) *
Но это же для населенных мест? Если объяснить по СНиПу там пишут не менее 2 гидранта ....... получается 90/15=6 пож.машин....Или здесь может надо включить лафетных стволов?

А у Вас место не населённое? rolleyes.gif
2 гидранта в радиусе 200 метров по дорогам с твёрдым покрытием. И причём здесь пожарные машины? Их может и больше приехать, а может и меньше. Или Вы по 6 колодцев через каждые 400 м собрались ставить? Для населённых мест. rolleyes.gif
Ferdipendoz
Цитата(тастан @ 11.6.2018, 7:36) *
В литературе А.А.Качалова стр. 87 табл.16,17 расход написано от 200-900л/мин . 900л/мин=15л/с.

Повзик - Пожарная тактика
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 11.6.2018, 10:46) *

У пожарной колонки - ДВА патрубка. Считайте.
Ferdipendoz
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2018, 17:36) *
У пожарной колонки - ДВА патрубка. Считайте.

Я и привёл картинку из Повзика, чтобы товарищ понял, что во-первых, даже один 80й патрубок даже при минимальном давлении даёт больше, чем 15 л/с, а во-вторых их два
тастан
Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) *
тастан

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.


Спасибо.


Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) *
тастан

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.


Спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:27) *
Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?

Да. Банально на люке мерседес стоит.