Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Calormatic 630/3 и объединение в каскад котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
krendelbar
Доброго времени товарищи спецы!
Имеется оборудование, которое планируется заставить работать вместе:
контроллер Вайлант 630/3
модули VR31
котел Протерм клом 50 17 версии
два котла Протерм клом 50 16 версии
бойлер ГВС
ситема с гидравлической стрелкой, насосами и коллекторами подачи-обратки, гвс от одного котла с рециркуляцией и своим насосом.
датчики температуры уличные у котлов и 630-го свои

Каскад из трех этих котлов с модулями ВР31 по шине еБУС, модули вр31 будут подключены к клеммам котлов вместо комнатного термостата и Stufe1 на модуле. Котлы прописаны как одноступенчатые. Хотелось бы спросить такую практику организовывал кто и как она себя ведет? Может какие рекомендации и предложения? Или аналогичные решения со схемами и подключениями+настройками есть? Как оптимально с этим оборудованием нагрузить контроллер Вайлант?

Да, в ходе тестирования "на столе" так сказать, заметил некоторые непонятки (в мануале тоже не уяснил описание некоторых функций, может перевод немного трудный, или я))):
1)после отключения 630-го, модули ВР31 продолжают работу котлов и насосов по данной схеме обвязки, почему? ждал полчаса-так и не отключились они...
2)что за регулируемая цифра с температурой на экране по умолчанию рядом с прямым контуром? поиграв с ней , заметил, что работа каскада на ее изменение реагирует, а как же тогда эквитермическая кривая и уличный датчик Т и датчик подачи?
3)куда подключить комнатный датчик или термостат? в меню выбора они есть...
krendelbar
товарищи, да где же вы все ? может есть мысли по этому поводу?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.