Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Tac Vista добавление аварий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
lamer
Добрый день, коллеги. Подскажите, может быть кто сталкивался.

Добавил TAC Xenta 913 в Vista, как отдельное устройство. Xenta опрашивает периферийные устройства по протоколу. При изменении какой-либо переменной в Xenta 913 мне нужно создать аварийное событие в Vista и вывести в журнал аварийных сообщений. Как это сделать ручками, может кто-нибудь подскажет ?
shavr
создаете объект аварии, привязываете его к нужной переменной. В журнал она добавится и выведется сама.
lamer
Цитата(shavr @ 24.4.2018, 12:03) *
создаете объект аварии, привязываете его к нужной переменной. В журнал она добавится и выведется сама.


Создаю объект Change of state. Добавляю переменную для мониторинга, выбираю свойство Value. Alarm processing control выбираю по умолчанию $Alr_Cntrl. Выбираю low и high лимиты.

И ничего не происходит. В свойствах Change of state объекта ничего не происходит. Авария в журнал не добавляется. Что я делаю не так ?
shavr
В свойствах переменной которую мониторите проверьте значение параметра "Настройка опроса" он должен быть включен
lamer
Цитата(shavr @ 25.4.2018, 7:31) *
В свойствах переменной которую мониторите проверьте значение параметра "Настройка опроса" он должен быть включен

В настройках переменной есть пункты

Description
Value
Paired text
Alarm status
Watch settings

Настройка опроса - это watch settings ?
shavr
Да.
lamer
Цитата(shavr @ 25.4.2018, 12:52) *
Да.


Огромное спасибо ! Помогло