Добрый день.
Мне всё чаше стали встречаться вент. системы "разных" производителей где изначально в паспорте(лист подбора оборудования) производителя на вент. установку указано, что для достижения требуемого расхода "Х" нужно использовать частоту вентилятора аж 97 Гц(или любая другая частота свыше 50ГЦ). Это с учетом того что в установке стоит стандартный двигатель типа АИР... 4 полюсный рассчитанный на работу 50Гц 1410 об/мин. а мы его должны разогнать аж на 2817 об/мин, по данным производителя.
Я конечно понимаю что можно всё это разогнать главное чтоб двигатель не перегревался и не потерять момент. Встречалось и такое что двигатель 660/380V и тут уже ничего не сделаешь с переключением Y/D и с характеристикой U/F, ибо в сети 380V, но благо в паспорте производителя системы всего 67Гц, двигатель 6 полюсный(975 об/мин по номиналу) и можно пытаться гнать по току до номинала и надеется что дойдешь до 67 гц.
Но вот сколько проживут подшипники и сам двигатель в целом.
У меня длительного опыта эксплуатации таких систем нет к сожалению.
Может кто пробывал запускать и эксплуатировать длительно вент системы на таких частотах.
Поделитесь опытом.