Добрый день, коллеги!
Суть вопроса в следующем: имеется три частотника Danfoss FC100 120кВт, датчик температуры (-50-+150С, 4-20мА), стоят на градирне, управление тремя вентиляторами. Управление идет поддержанием температуры 20С.
Требуется:
1. Вывести на панель ПЧ параметр 20-21 (Уставка требуемого параметра)
2. Повышение скорости изменения выходной частоты при изменении параметра 20-21
3. В данный момент лишь один ПЧ работает в цепи с ДТ. Нужно завязать все ПЧ на единственный ДТ Элемер ТСМУ-205-М
Chabol
Если есть у ПЧ выход 0-10v/4-20mA, то можно использовать его как задатчик от Ведущего ПЧ к которому подключен датчик Т к ведомым ПЧ. Т.е. на ведущем ПЧ это быдет выход 0-10v/4-20mA,а на ведомом вход 0-10v/4-20mA. Либо соединить их по цепочке.
Pawel
По цепочке в токовую петлю не получится соединить наверное, надо смотреть. А ведущий-ведомый должно без проблем.
Chabol
По цепочке имел в виду, что связь типа A-B-C,где ПЧ А является ведущим (в смысле он связанс датчиком Т и на нем выставляется задание), а остальные получая на вход задание транслируют на свой выход (тут уж не важно что 0-10v или 4-20mA) % производительности, которые попадают на вход следующему ПЧ.
при 0-10v можно организовать связь В-А-С, где ПЧ А является ведущим и 0-10v распараллеливаются на два ПЧ В и С.
при 4-20mA организовать такую не связь получится (В-А-С, где ПЧ А является ведущим и сигнал 4-20mA, т.к. токовый сигнал НЕ распараллеливается) без использования доп тех средств.
По самые по...
Цитата(radmin @ 8.5.2018, 13:35) *
...имеется три частотника Danfoss FC100 120кВт, датчик температуры (-50-+150С, 4-20мА), стоят на градирне, управление тремя вентиляторами. Управление идет поддержанием температуры 20С.
Требуется:
1. Вывести на панель ПЧ параметр 20-21 (Уставка требуемого параметра)
2. Повышение скорости изменения выходной частоты при изменении параметра 20-21
3. В данный момент лишь один ПЧ работает в цепи с ДТ. Нужно завязать все ПЧ на единственный ДТ Элемер ТСМУ-205-М


А что делать будете, когда единственный датчик сдохнет или врать станет? Или ведущий частотник?
Как можно найти деньги на ТРИ ЧАСТОТНИКА по 120КВТ и ТРИ вентилятора!!!, и не найти денег на второй-третий датчик температуры?
Это ведь ГРАДИРНЯ, а не туалет с вентиляцией в частном секторе..

Моё предложение: установить три датчика, по одному на каждый привод. Установить контроллер ПР200, который будет анализировать аналоговые выходы частотников о значении температур с датчиков и на основании анализа "два из трех" принимать решение об аварийной ситуации на градирне.
Pawel
Ну так рассуждая , надо три ПР200 поставить и вывести индикацию состояния на верхний уровень.
Kotlovoy
Цитата(Pawel @ 8.5.2018, 18:55) *
Ну так рассуждая , надо три ПР200 поставить и вывести индикацию состояния на верхний уровень.

И работать по мажоритарной системе? А кто будет решать, кто из трёх врёт? Один из этих трёх? Или верховный главнокомандующий? А случись что с ним? Нет предела совершенству.
crm00168
Цитата(Kotlovoy @ 8.5.2018, 20:07) *
И работать по мажоритарной системе? А кто будет решать, кто из трёх врёт? Один из этих трёх? Или верховный главнокомандующий? А случись что с ним? Нет предела совершенству.

голосованием, если два совпадает, значит третий врет
Kotlovoy
Цитата(crm00168 @ 8.5.2018, 20:31) *
голосованием, если два совпадает, значит третий врет

Голоса-то кто будет подсчитывать?