Прошу помочь с вопросом.
Школа и садик напитываются от котельной водой с параметрами 130/70 С, давление 6/4. Внутри после ИТП 90/70.
В ИТП по ТЗ требуется установить автоматизированный смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ.
Для садика не проходим по п.6.38 СП 118.13330.2012.(там максимальная температура до 75°С отопительного прибора без защиты)
Вопрос в том, что допускается ли применение именно такой смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ? Есть ли прямой запрет на такое регулирование.
BIONDER
Почему после 90/70? Как автоматику настроете так и будет.
Кабан
Биондер, а зачем вы задаёте риторический вопрос?(С грамматическими ошибками кстати - "настроИте"). Вопрос ради вопроса.
А по сути моего вопроса то есть чего сказать?
HeatServ
Я бы сохранил элеватор, чтобы расчётная температура была 75 после смешения (ну, сопло считать на 75, а не на 90) и обвесил автоматикой. Автоматику всё равно в первые же месяцы (если без обслуживания) убьют или просто отключат, а элеватор останется и вытянет всё как надо. И безопасно.
ИОВ
Цитата(Кабан @ 30.5.2018, 14:12) *
В ИТП по ТЗ требуется установить автоматизированный смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ.

Вопрос в том, что допускается ли применение именно такой смесительный насосный узел ПО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ? Есть ли прямой запрет на такое регулирование.

Честно говоря, не понятно о каком запрете может идти речь? Вам в ТЗ прописали то же самое, что и в СП 60 указано
Цитата
6.1.2 ...
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме ... необходимо предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, ...