СП60 п.7.2.3 п.7.2.4
О чем первый и о чем второй пункт ?
Например есть 1000м2 административных и 1000м2 общественных помещений.
По 7.2.3 системы вентиляции должны быть общими, а по 7.2.4 это недопустимо?
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4, Г и Д;
Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2.
Логично вообщето. Больше 300 м2 присоединенных помещений в 1 пож отсеке это что то необычное.
В голову приходит что то типа ТЦ с офисами. Если так, то логично делать разные системы.
Амиго, про 300м2 и п.7.2.4 вопросов нет.. я не понимаю что написано в п.7.2.3.... "б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);" это можно понять что общ, адм, произв можно объединять в любых сочетаниях.
Нашел решение этого разночтения.
п.7.2.3 указывает что с чем можно объединять, п.7.2.4 указывать что с чем помимо п.7.2.3 допускается объединить.
Но! именно эти подпункты что я указал начиная с сп60 написаны коряво.
В СНИП41-01 и ранних общественные можно было объединять с административными без исключений, сп60 п.7.2.3б) разрешил, сп60 п.7.2.4б) значительно урезал это разрешение.