Добрый день.

Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с расчётом теплопоступлений через сферический купол, без остекления?

Подскажите, может быть уже существуют готовые методики расчёта теплопоступлений через такие поверхности.
Татьяна Удальцова
Если это купол здания, т.е. радиус достаточно велик - можно рассматривать как плоскую поверхность.

Если хотите точно - открывайте любой учебник по теплопередаче и рассчитывайте коэффициенты теплоотдачи у наружной и внутренней поверхностей по критериальным уравнениям.
lovial
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.6.2018, 14:22) *
Если это купол здания, т.е. радиус достаточно велик - можно рассматривать как плоскую поверхность.

В принципе, да, но топикстартера интересуют теплопоступления, а тут начинаются интересные вещи с углом наклона к горизонту/солнышку конкретного расчетного участка в определенный промежуток времени, а если купол прозрачный - то еще и отражения с преломлениями, ну и что там внутри, под куполом, как оно будет поглощать/отражать, в каких областях спектра...
Я бы для начала двинулся в область солнечных коллекторов - там у них есть интересные графики и т.д. для разных широт, разных углов наклона к горизонту...
Хбу
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.6.2018, 14:22) *
Если это купол здания, т.е. радиус достаточно велик - можно рассматривать как плоскую поверхность.

Если хотите точно - открывайте любой учебник по теплопередаче и рассчитывайте коэффициенты теплоотдачи у наружной и внутренней поверхностей по критериальным уравнениям.

Спасибо!

Диаметр купола 20 метров. При таком размере за плоскую можно считать, как думаете?

Цитата(lovial @ 27.6.2018, 15:12) *
В принципе, да, но топикстартера интересуют теплопоступления, а тут начинаются интересные вещи с углом наклона к горизонту/солнышку конкретного расчетного участка в определенный промежуток времени, а если купол прозрачный - то еще и отражения с преломлениями, ну и что там внутри, под куполом, как оно будет поглощать/отражать, в каких областях спектра...
Я бы для начала двинулся в область солнечных коллекторов - там у них есть интересные графики и т.д. для разных широт, разных углов наклона к горизонту...

Купол непрозрачный, остекления нет, так что с преломлением проблем не будет. Помещение под куполом всего одно.

Но всё равно как я понимаю, теплопоступления ведь должны быть совсем разные сравнительно с плоской кровлей, за исключением момента, когда солнце в зените стоит...

Мне казалось, что я где-то встречал методики для расчёта теплопоступлений через не плоские поверхности, но не могу вспомнить точно(
Татьяна Удальцова
Цитата(Хбу @ 27.6.2018, 17:37) *
Спасибо!

Диаметр купола 20 метров. При таком размере за плоскую можно считать, как думаете?


Купол непрозрачный, остекления нет, так что с преломлением проблем не будет. Помещение под куполом всего одно.

Но всё равно как я понимаю, теплопоступления ведь должны быть совсем разные сравнительно с плоской кровлей, за исключением момента, когда солнце в зените стоит...

Мне казалось, что я где-то встречал методики для расчёта теплопоступлений через не плоские поверхности, но не могу вспомнить точно(


И трубопроводы диаметром более 2 м рассчитываются как плоская стенка.

Теплопоступления от солнечной радиации рассчитывайте по ПОСОБИЮ 2.91 к СНиП 2.04.05-91. СНиП отменен, но физика процесса осталась. Там есть и теплопоступления через массивные ограждения.

Видимо надо рассчитывать одну полусферу, освещенную солнцем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.