Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуары.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Mr.Sim
Добрый день дорогие специалисты! Прошу уделить внимание и по возможности помочь дельным советом) Спасибо!

Суть:
Имеется склад, категории Д.
Имеется скважина с насосом.
Два резервуара по 150 м3

Схему прикрепляю.

Пожарник-эксперт говорит о подключении между собой двух резервуаров, я не могу понять что он имеет ввиду.
Правильно ли составлена схема.

Суть в том что резервуары уже выкопанны!
Dima_UA
может он имеет ввиду, что Вам надо от каждого резервуара дотянутся до любой точки здания.
а так как у Вас сейчас при поломке резервуара, часть здания не потушиться.
но обьеденить резервуары тоже ничего не даст.
Mr.Sim
Пожарные гидранты по одной линии, от каждого резервуара, с расстоянием 200м установлены.
Было до этого чертежа, просто от одного резервуара: одна ветка на ПГ, другая с установленным насосом на внутреннее пожаротушение.

Сейчас сделали так, чтобы можно было задвижками переключать.

Его вопрос стоял в том что, почему у вас два автономных резервуара - я так понимаю он просил их как-то "закольцевать" наверное, вот сделали так как на чертеже
Sindarkon
Каждый из гидрантов должен иметь возможность забирать воду из любого резервуара. Нынешний вариант должен удовлетворять этим требованиям.
Alex_nightmare
Не пойму. А напор на гидранте 10 метров как реализован? Насосной не вижу.
Young
Судя по надписям МК (мокрый колодец) напор на гидранте не реализован никак.