vtu-samara
25.7.2018, 10:14
Добрый день!
Требуется определить тепловые потери раствора через стенки и люк прямоугольной полипропиленовой емкости, установленной в помещении.
Все что смог найти подходит только для цилиндрических емкостей.
Прошу подсказать методику расчета.
Заранее спасибо!!
Цитата(vtu-samara @ 25.7.2018, 10:14)

Все что смог найти подходит только для цилиндрических емкостей.
Прошу подсказать методику расчета.
Заранее спасибо!!
Вам нужно найти качественный клей для полипропилена, прикинуть выкройку для круглого бака и из прямоугольного склеить круглый. Тогда Вы сможете легко найти тепловые потери.
Был рад помочь!
Woodcuter
25.7.2018, 14:14
Цитата(Галиев @ 25.7.2018, 12:49)

Вам нужно найти качественный клей для полипропилена, прикинуть выкройку для круглого бака и из прямоугольного склеить круглый. Тогда Вы сможете легко найти тепловые потери.
Был рад помочь!
ААааааааа валяюсь

КрОсАвЧеГ
vtu-samara
25.7.2018, 16:05
Отличный совет. Масляков уже ждет Вас.
К сожалению тепловые потери цилиндров и прямоугольных емкостей считаются по разному. И разница заключается не только в определении площади поверхностей.
Определить тепловой поток для плоской стены не проблема.
Основная проблема заключается в расчете уноса тепловой энергии через открытый люк и % потерь самого раствора через этот же люк.
Поэтому и хотелось бы найти методику.
Woodcuter
25.7.2018, 16:23
У вас раздельная задача ......
Теплопотери ..... и "потерь самого раствора через этот же люк".
И задача будет частично эмпирическая либо разбитая на 2 задачи и приведение их к общему знаменателю.
Потому как у вас идет последовательно Поверхность смеси - Бак - Внутренний воздух. Короче тоже самое что "кипение" кастрюли с "закрытой" крышкой, "приоткрытой" крышкой и "открытой" крышкой.
Так же почитайте про испарение смесей.
Универсально решение вы врядли найдете.
Потери серез стенку примите для как для цилиндра, ошибка небольшая получится. Для расчета теплопотерь с продуктом через люк сложнее, но кмк их можно обнулить - емкость из ПП, соответственно не шибко горячая. Тем более если в цеху, то движения воздуха особо нет
vtu-samara
25.7.2018, 17:37
Woodcuter, наверное Вы правы.
Twonk, температура 70-90. Площади люков почти равны площади пола емкости)
1)считаю тепловые потери с теплопроводностью стенок емкости;
2)можно посчитать тепловые потери раствора через люк, посчитав потери тепла с излучением, приняв воздух как абс.черное тело и посчитать конвективный перенос тепла от зеркала раствора воздуху. Возникает вопрос в определении коэффициента конвективного теплообмена. Считать его сойдешь с ума, а сводных таблиц не нашел. Прошу поделиться опытом;
3)Как посчитать объем испарений пока не нашел. Как-то же должно, на мой взгляд, считаться от обратного, т.е. от величины тепловых потерь с зеркала раствора...
Прошу писать, если появятся идеи.
Woodcuter
27.7.2018, 9:34
3) Почитайте про испарение смесей
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.