Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тушение тонкораспылённой водой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Skripun
Добрый день.
Может кто-то уже сталкивался - как влияет (и влияет ли вообще, в отличие от обычных спринклеров) на расчётную площадь очага пожара, установка в защищаемом помещении системы тушения тонкораспылённой водой (АУП-ТРВ) ?
speleos
Цитата(Skripun @ 30.7.2018, 15:43) *
Добрый день.
Может кто-то уже сталкивался - как влияет (и влияет ли вообще, в отличие от обычных спринклеров) на расчётную площадь очага пожара, установка в защищаемом помещении системы тушения тонкораспылённой водой (АУП-ТРВ) ?


п 5.4 СП5: ....расчет и проектирование установок ТРВ по нормативно-технической документации разработчике.

Интенсивность орошения надо брать по данным ТУ производителя. А минимальные площади наверное те-же самые по СП5.
Skripun
Спасибо- буду приставать к производителю.
jiexawcr
Цитата(speleos @ 30.7.2018, 16:52) *
п 5.4 СП5: ....расчет и проектирование установок ТРВ по нормативно-технической документации разработчике.

Интенсивность орошения надо брать по данным ТУ производителя. А минимальные площади наверное те-же самые по СП5.

если идти путем веры, то и площадь нужно брать по СТО. по разным системам отличаются и для второй группы по СТО и 90м2 и 180м2 встречаются, в СП 5 120м2.

на сколько понимаю, то площадь тушения не должна зависеть от типа тушения, а от типа пожарной нагрузки и инертности пуска. то есть адекватным было бы взять (для разработчиков нормативов) наименьшую площадь для систем с хорошим принудительным пуском, которые моментально локализуют пожар. у ТРВ может быть преимущество только по расстоянию между оросителям (3м ТРВ против 4м у "общего назначения"), которое должно уменьшить время срабатывания, а эффективность уже отражена в занижении параметров от обычных оросителей, то есть равна обычным оросителям.
Skripun
Цитата(jiexawcr @ 31.7.2018, 10:29) *
если идти путем веры, то и площадь нужно брать по СТО. по разным системам отличаются и для второй группы по СТО и 90м2 и 180м2 встречаются, в СП 5 120м2.

на сколько понимаю, то площадь тушения не должна зависеть от типа тушения, а от типа пожарной нагрузки и инертности пуска. то есть адекватным было бы взять (для разработчиков нормативов) наименьшую площадь для систем с хорошим принудительным пуском, которые моментально локализуют пожар. у ТРВ может быть преимущество только по расстоянию между оросителям (3м ТРВ против 4м у "общего назначения"), которое должно уменьшить время срабатывания, а эффективность уже отражена в занижении параметров от обычных оросителей, то есть равна обычным оросителям.


Мой вопрос заключался несколько в ином. При расчёте противодымной вентиляции необходимо принять площадь очага пожара (обычно, она равна площади одной ячейки сетки спринклеров). Но у меня было подозрение, что при тушении ТРВ возможны какие-то особенности в определении площади очага пожара.
jiexawcr
очаг пожара не из тушения идет, а из пожарной нагрузки.

ТРВ сам по себе "канатная дорожка" пожаротушения, не стоит и с вентиляцией на него опираться. как раз из-за СТО и/или ТУ.

Ячейка обычных спринклеров не более 4х4 *, ячейка ТРВ не более 3х3м, по СТУ обычно втюхивают 2,5х2,5. будет ли у вас от этого что то меняться значимым образом? помниться там тупиковая тема.

*- для оросителей максимальное расстояние между оросителями 4м, защищаемая площадь 12м2. мое мнение правильнее считать 12м2 или 3х4.
Skripun
Ну в целом, Вы правы и площадь очага пожара зависит от пожарной нагрузки. Но на практике, никто не считает количество мебели и плотность её расстановки в каждом конкретном помещении- это очень долго. Принято считать, что сетка спринклеров ограничевает площадь очага пожара в своих пределах ячейки. Но это считается для обычных спринклеров.
Я так понял, что у Вас несколько настороженное отношение к ТРВ ?
jiexawcr
Цитата(Skripun @ 3.8.2018, 7:44) *
Ну в целом, Вы правы и площадь очага пожара зависит от пожарной нагрузки. Но на практике, никто не считает количество мебели и плотность её расстановки в каждом конкретном помещении- это очень долго. Принято считать, что сетка спринклеров ограничивает площадь очага пожара в своих пределах ячейки. Но это считается для обычных спринклеров.
Я так понял, что у Вас несколько настороженное отношение к ТРВ ?

Еще раз: между оросителями ТРВ не может быть больше 9м2, а площадь тушения всей установкой не менее 120м2. то есть тушение принято считать, что не ограничилось между оросителями как минимум на начальном этапе. пламя будет разгораться и распространяться в течении как минимум 3 минут (инертность срабатывания).
по ТРВ формулировки в СП 5 убогие, возможны разные варианты http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=%F2%F0%E2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.