henry19121980
Подскажите пожалуйста жизнеспособность такого решения!На одном предприятии возвели новое здание.По технологии в здании должна быть приточная вентиляция.Наружные тепловые сети изношены и на них в процессе эксплуатации посажено много новых зданий.Температурный график 60-40 С.Рядом со зданием проходит обратка. Рассматриваем возможность монтажа приточной установки с тепловым насосом.Первичный контур теплового насоса врезать в обратку!
WAKO
А что об этом думает теплоснабжающая организация???
tiptop
Цитата(henry19121980 @ 7.8.2018, 10:35) *
Температурный график 60-40 С.

Видно, тепло зимой... unsure.gif
WAKO
Цитата(tiptop @ 7.8.2018, 12:19) *
Видно, тепло зимой... unsure.gif

или по дороге растеряли
ИОВ
Цитата(tiptop @ 7.8.2018, 12:19) *
Видно, тепло зимой... unsure.gif

ТС из Тамбова, далековато от тропиков! biggrin.gif

Цитата(henry19121980 @ 7.8.2018, 10:35) *
... На одном предприятии возвели новое здание....
Рядом со зданием проходит обратка. Рассматриваем возможность монтажа приточной установки с тепловым насосом.Первичный контур теплового насоса врезать в обратку!

Если котельная и сети принадлежат этому предприятию, то и решайте там подобные вопросы.
В противном случае обсуждать бесполезно - разрешения не получите.
Woodcuter
Как уже сказали - надо обращаться к ТСО
НО - если вы сейчас не обеспечиваете нормируемого параметра в виду недостатка мощности, то дополнительный потребитель посадит эту сеть еще больше.
Если расширенно :
Была котельная : на 100кВт при 90/70
Износились сети+ доп нагрузка.
Как по итогу она и отдает 100кВт но 60/40 - но "потребители" при 60/40 не могут снять свои кВт и просто не догреваются.
Если вы довесите еще свои 10кВт.
То по итогу котельная "продолжит" отдавать свои 100кВт,но уже с параметрами 55/35 или 50/30. И всем станет ЕЩЕ хуже.
Я бы лучше "вложения" в ТН все таки инвестировал в "реанимацию" котельной.
henry19121980
Спасибо!Тогда возникает вопрос как нагреть приточный воздух?Электрические канальные нагреватели нельзя (приточная установка обслуживает помещение В1).
WAKO
Цитата(henry19121980 @ 8.8.2018, 15:16) *
Спасибо!Тогда возникает вопрос как нагреть приточный воздух?Электрические канальные нагреватели нельзя (приточная установка обслуживает помещение В1).

Все зависит от того какой источник энергии у вас имеется, уголь, дрова, пеллеты, солярка, газ...