Гениальная
9.8.2018, 9:50
Помогите разобраться.
У нас есть смонтированный узел по ЦИРВ с.137.
На пожар отдельная линия ф100. Водоканал указал "предусмотреть счетчик". Поэтому по расчетному расходу получился ф40 импульсный от ВЗЛЕТ.
Но! При проверке работы пожарной насосной (рабочая точка в графике) установка не выходит на рабочий режим. аварийный включен. Не работают насосы.
Все утверждают, что это из-за сужения перед счетчиком. Получается, что при пожаре счетчик не по расходу выбирается , а делать равным диаметру трубы?
Ferdipendoz
9.8.2018, 12:56
По расходу и при этом учитываются потери напора на счётчике
Serg Ivanov
9.8.2018, 13:56
Цитата(Гениальная @ 9.8.2018, 9:50)

Помогите разобраться.
У нас есть смонтированный узел по ЦИРВ с.137.
На пожар отдельная линия ф100. Водоканал указал "предусмотреть счетчик". Поэтому по расчетному расходу получился ф40 импульсный от ВЗЛЕТ.
Но! При проверке работы пожарной насосной (рабочая точка в графике) установка не выходит на рабочий режим. аварийный включен. Не работают насосы.
Все утверждают, что это из-за сужения перед счетчиком. Получается, что при пожаре счетчик не по расходу выбирается , а делать равным диаметру трубы?
По какому расходу Вы выбирали счётчик на пожарной линии?
Гениальная
9.8.2018, 14:09
расход на тушение 5,6 л/с (20,2 м3/ч)
по характеристикам ВЗЛЕТ при ф 40 электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР
(Лайт М) расход 45 м3/ч пропускает.
вот и вопрос возник, почему все грешат на сужение, даже представитель Водоканала, сразу взглянув, сказала, что это из-за сужения счетчика. Хотя расчет выполнен. Потери все собраны.
Sindarkon
9.8.2018, 14:18
У вас с обоих сторон счётчика манометры должны стоять. Начните с анализа их показаний.
Гениальная
9.8.2018, 14:31
манометры, к сожалению, не установлены на пожарной линии водомерного узла. А так бы сразу половина вариантов отпала.
но значит нет нарушений, что на пожарной линии сужение счетчика до и после?
что может быть вообще и 25 мм при меньшем расходе....
Sindarkon
9.8.2018, 15:01
Сужение допускается, но всё зависит от потерь на нём. То что счётчик пропускает расход не означает, что он не съедает при этом существенную долю напора.
fantomas_1954
9.8.2018, 17:55
Счётчик установлен ДО насосов? Возможна кавитация... Какой напор на вводе(городской)?
Гениальная
16.8.2018, 10:32
До насосов, да, напор в ТУ стандартно прописан 28м (Питер), но точный выезжать измерять не собираются. Думали, что в сети меньше было при пуско-наладке. Рабочие там не хотят даже манометр накрутить, чтобы проверить сколько показывает. Уперлись в сужение и все.
если у вас электромагнитный счетчик, который является полнопроходным, то его сопротивление равно куску трубы Ду40

должен пропустить. дело в другом.
электромагнитный водоканал затребовал? раньше без счетчика спокойно проходило...
да и давление в спб не бывает без пожаров ниже 35-40м, а то и все 50м при ТУ 25-26м.
если у счетчика манометров нет, то они 100% должны быть у насосов. уточните напор до и после.