Часовой расход природного  газа 8200м3/час.  Необходимо отключить данный участок на 4 часа для выполнения врезок. Сколько сжиженного газа в кг потребуется для подпитки данного участка, чтобы не отключать потребителей? 
 ( не надо писать про врезку без отключения потребителей  и т.д.) Мне очень нужен данный расчёт.
 
 
 
 
  Плотность природного газа - около 0,7 кг/м3 (при "стандартных" условиях)
Цитата(ЕленаАГ @ 13.8.2018, 12:05) 

Часовой расход природного  газа 8200м3/час.  Необходимо отключить данный участок на 4 часа для выполнения врезок. Сколько сжиженного газа в кг потребуется
А точно будет "сжиженный" природный?  
 
  
  
 
 
  Подпитка будет  осуществляться пропан- бутановой смесью. Можно взять для расчёта 50% на 50%.
 
 
 
  sazonihc
  13.8.2018, 12:56
  
 
 
 
 
  Спасибо большое. Попробую разобраться.
 
 
 
 
  Этого мало. Возможно, придется перенастраивать горелки - коптить будут.
Расход - не указан. Тип горелок - неизвестен
 
 
 
  z916491533@yandex.ru
  13.8.2018, 14:06
  
 
  Поддерживаю.
А у населения плиты коптить.
 
 
 
 
  А в каких нормах такая технология врезки без отключения
 прописана?
 
 
 
 
  Цитата(zorik2 @ 13.8.2018, 16:04) 

А в каких нормах такая технология врезки без отключения
 прописана?
Если нельзя, но очень хочется, то можно - есть такая норма 
 
  
 
 
 
  Цитата(zorik2 @ 13.8.2018, 16:04) 

А в каких нормах такая технология врезки без отключения
 прописана?
В просторечьи это называют "врезкой под газом".  
 
  
 
 
  Татьяна Удальцова
  14.8.2018, 16:30
  
 
  Никакое население не пойдет "автобусы переворачивать" из-за 4-х часового отключения.
А вот запускать на 4 часа пропан-бутан в газопровод природного - опасно. Свойства иные (он тяжелее), горелки иначе будут гореть, давление перед плитами другое будет.
"Врезка под газом" безопаснее будет, технологии отработаны.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.