Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: футляр при пересечении газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
KondratDen
Нужен ли футляр на канализационную трубу если она пересекает газовую, или достаточно 0,2 м без футляра? каналья идёт ниже
Ferdipendoz
На мой взгляд, нет. Достаточно 0,2 в свету
Dima_UA
как бы нет, но мне эксперты всегда пишут замечание - не предусмотрено футляра на газовую трубу (не на мою водопроводную/канализационную, карл!) и дают непонятную ссылку на газовый снип.
defuser
Цитата(Dima_UA @ 31.8.2018, 10:24) *
как бы нет, но мне эксперты всегда пишут замечание - не предусмотрено футляра на газовую трубу (не на мою водопроводную/канализационную, карл!) и дают непонятную ссылку на газовый снип.

Все верно, поскольку, как говорят эксперты, канализационная труба - есьмь коммуникация, по которой возможно распространение газа при утечке. Да и защитить от тех, кто ремонтирует канашку дополнительно не помешает. Футляр ставится именно на газ. Футляр со свечой, для обнаружения утечки (тетеньки из горгаза регулярно ходют по всем трубочкам) .

Раньше Вашей канализации не было рядом с газом, так футляр и не нужен был, а раз Вы вмешиваетесь, так будьте любезны привести в соответствие с нормами. Не газовикам же денюжки платить за футляр из-за того, что Вы хотите канализацию проложить.
Dima_UA
Цитата(defuser @ 31.8.2018, 10:42) *
Все верно, поскольку, как говорят эксперты, канализационная труба - есьмь коммуникация, по которой возможно распространение газа при утечке. Да и защитить от тех, кто ремонтирует канашку дополнительно не помешает. Футляр ставится именно на газ. Футляр со свечой, для обнаружения утечки (тетеньки из горгаза регулярно ходют по всем трубочкам) .

Раньше Вашей канализации не было рядом с газом, так футляр и не нужен был, а раз Вы вмешиваетесь, так будьте любезны привести в соответствие с нормами. Не газовикам же денюжки платить за футляр из-за того, что Вы хотите канализацию проложить.

но не водопроводное, тьфу ты, канализационное дело то, отводить газ с футляров и футляры на газ надевать. и свои газопроводные трубы сами же газовики зачастую монтируют, а не кто попало.
nagger
Цитата(defuser @ 31.8.2018, 10:42) *
раз Вы вмешиваетесь, так будьте любезны привести в соответствие с нормами

И что за норма?
Дружок
СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"
"5.2.3* В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод рекомендуется прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями рекомендуется предусматривать прокладку газопроводов в футлярах, стойких к температурным воздействиям среды, транспортируемой по трубопроводам тепловых сетей, и в соответствии с СП 124.13330.
Концы футляра рекомендуется выводить на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 2 см. Концы футляра рекомендуется заделывать гидроизоляционным материалом.
На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев), а на нулевых уклонах на любом конце футляра рекомендуется предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.
В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается прокладка эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрохимзащиты) напряжением до 60 В, предназначенного для обслуживания газораспределительных сетей."

Канализация проходит ниже газопровода, угрозы проникновения газа в канализацию в случае утечки нет.

SV_vrn
коммуникационный коллектор - это не трубопровод канализации. это именно коллектор для коммуникаций - типа проходного канала или канала теплосети.

СП 265.1325800.2016 "Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства"
3.1.17 коммуникационный коллектор: Протяженное проходное подземное сооружение, предназначенное для совместной прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций, с внутренними инженерными системами, обеспечивающими его функционирование.

а из трубы канализации газ выйдет в колодцах и по вытяжным частям стояков - для чего они кстати и служат. в квартиры газ никак попасть через канализацию не может - на санприборах стоят гидрозатворы.

эксперты ваши безграмотные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.