Lanasv7
Добрый день. В силу скудного опыта проектирования наружных сетей, прошу помощи, совета, наставления на путь истинный)
Дали выполнить проект реконструкции отрезка существующей напорной канализации в 2 нити диаметром по 530 мм (чугун). Имеется угол поворота под 45 градусов по середине этого участка. Трубы располагаются друг от друга на расстоянии 500 мм. Реконструкция производится открытым способом, трубы меняются на ПЭ100 SDR17 (по ТЗ). Но! КНС могут отключить на 4 дня, длина каждой нитки 110 метров. А за 4 дня не успеют смонтировать сами трубы и ПОС на эти работы дает неделю-две. Поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по временной перекачки сточных вод на период реконструкции. Отключить один коллектор и пустит весь расход по второму нельзя, так как ссылаются на очень плохое состояние трубы и постоянные протечки, боятся что одна труба не выдержит 100% расход и напор (КНС качает сток от всего города на очистные). Сеть напорная и не получится качать шлангами из верхнего в нижний колодец. Подскажите пожалуйста, что можно придумать. bang.gif
nagger
Слишком широкая задача. Вот вы и про пос уже знаете, и про "труба не выдержит", и про 110 м и 45 град. "по середине", и оборот о "временной перекачки", и еще про много чего, чего не знаем. Вы - гип?
Вы меня, простите, но пока вам и трубам кнс можно посоветовать только это: https://youtu.be/1_SvM7yeJQo
andrey R
Цитата(Lanasv7 @ 4.9.2018, 13:31) *
ПОС на эти работы дает неделю-две.

На основании ПОС делают ППР, в котором все эти вопросы и решают. Хотя иногда и сразу в ПОС, если проектировщики грамотные
Lanasv7
Цитата(nagger @ 4.9.2018, 15:11) *
Слишком широкая задача. Вот вы и про пос уже знаете, и про "труба не выдержит", и про 110 м и 45 град. "по середине", и оборот о "временной перекачки", и еще про много чего, чего не знаем. Вы - гип?
Вы меня, простите, но пока вам и трубам кнс можно посоветовать только это: https://youtu.be/1_SvM7yeJQo

Нет, я не ГИП) Я все сделала, но остался вопрос по временной перекачке. Поэтому уже общаюсь со всеми с кем могу. Со стороны заказчика просят выполнить ее, дают информацию о 4-х днях и что труба не выдержит.
ПОС говорит, что работы на 1-2 недели и просит от меня метод этой перекачки, а дальше подробнее у себя отобразят.
Требование выполнить временную перекачку прописано в ТЗ и ТУ.
Я знаю лишь два метода: из верхнего в нижний колодец - но это самотечная; и отключить одну нить пока вторую демонтируют/монтируют.
Я поначиталась уже и в голове каша.

Цитата(andrey R @ 4.9.2018, 15:25) *
На основании ПОС делают ППР, в котором все эти вопросы и решают. Хотя иногда и сразу в ПОС, если проектировщики грамотные

ПОС просит от меня метод, а дальше они сами.
Dmitry_vk
Одна напорная времянка 500-ка по верху на период отключения и монтажа одной нитки, затем она же на период замены второй нитки. По окончании монтажа в утиль. Или напрокат брать. Или подрядчика со своими трубами искать.
Lanasv7
Цитата(Dmitry_vk @ 4.9.2018, 15:56) *
Одна напорная времянка 500-ка по верху на период отключения и монтажа одной нитки, затем она же на период замены второй нитки. По окончании монтажа в утиль. Или напрокат брать. Или подрядчика со своими трубами искать.

Большое спасибо! А скажите пожалуйста, соединения с существующей и саму эту трубу уже у себя закладывает ПОС?
Dmitry_vk
Цитата(Lanasv7 @ 4.9.2018, 14:48) *
ПОС просит от меня метод, а дальше они сами.

Цитата(andrey R @ 4.9.2018, 14:25) *
На основании ПОС делают ППР, в котором все эти вопросы и решают. Хотя иногда и сразу в ПОС, если проектировщики грамотные

Хотя камеры переключения, вероятно, придется капитальные делать и к себе в раздел включать.


andrey R
Цитата(Dmitry_vk @ 4.9.2018, 14:56) *
Одна напорная времянка 500-ка по верху на период отключения и монтажа одной нитки, затем она же на период замены второй нитки. По окончании монтажа в утиль. Или напрокат брать. Или подрядчика со своими трубами искать.

Надо видеть картину в целом. Если есть возможность чуть изменить трассу, то разумно сделать две новых нитки с камерами, а за отведенный срок отключения старой трассы выхитрять способ переключения.
Если трассу менять нельзя, камеры делать на старой трассе и думать про времянку.

А вот если в проекте об этом не подумали, то в утиль как раз его, а труба еще пригодится smile.gif