Один объем - т.е переток через арки и открытые проемы.
Кто Вам сказал, что на весь коттедж обязательно поставить только ОДНУ приточно-вытяжную установку. Вы создаете СИСТЕМУ. В нее может входить в разных количествах и сочетаниях ПВУ, ПУ, ВУ, проветриватель, КИВ и т.п.
(Не далее чем позавчера я спроектировал очередную систему двухэтажного коттеджа полным с таким набором).
Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 14:47)

ясно, а в с/у и на кухне делать настенные вытяжные вентиляторы?
На кухне можно и не делать - хватит зонта вытяжки.
А в санузлах, зачем строго настенные? Да, они дешевые, НО шумные.
Цитата(Woodcuter @ 6.9.2018, 14:51)

Кстати в Украине иногда проскакивают проекты "энергосберегающих" домов , сертифицируемых по европейским стандартам - там забор из с/у вполне нормальный расклад.
А Вы обратили внимание, что в во многих европейских раковинах затычки удобнее чем в наших? Это связано с различиями в технологии умывания. Те же французы наливают воду в раковину и как в тазу сначала там моют руки с мылом, а мотом той же водой умывают лицо. И заметьте - не морщатся.

Есть куча установок допускающих использование воздуха с/у. Мало того, что в таких установках не только герметичная пластина (рекуператор), но так же, сама конструкция системы воздухораспределения предусматривает ее регулярную дезинфекцию и чистку ( к примеру специальными щеточками на гибких палках).
Цитата(cpt @ 6.9.2018, 15:00)

Вот единственный вопрос, а шумоизолированные перетоки как делать? Что бы шумоизоляция действительно была.
НЕТ одного решения. Для перетока из гостиной на лестничную площадку подойдет и простая решетка. Из игровой - OVX, а из детской, например, два диффузора соединенные шумогасящим воздуховодом ( только размеры ВРУ и SONO нужно подобрать с учетом падения давления, а еще это падение учесть в напоре установки и при балансировке системы). А если детская выходит в глухой тихий коридор, то тот же OVX или OVR или простая решетка.