Подскажите пожалуйста по каким нормам требуется устанавливать датчик контроля загазованности в воздухозаборной трубе перед приточной системой.
 
 
 
 
  В нефтепереработке:
- операторные и контроллерные;
- электропомещения складов СУГ. 
Поищите по фразе последние РД для СУГ
"Воздухозабор для приточной вентиляции электропомещений рекомендовано выполнять высотой не менее 20 м.
В воздухозаборе приточной системы устанавливают сигнализатор довзрывоопасных концентраций на содержание углеводородов, от сигнала которого отключается приточная вентиляционная система и автоматически закрывается герметичный клапан на воздухозаборе."
Где-то уже на форуме было.
 
 
 
  Странная Белка
  11.9.2018, 13:36
  
 
  А если помещение к СУГ не имеет отношения, то и датчиков не надо. Потому что по прекрасному ВСН 21-77 15 м-трубы вполне достаточно.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.