ludmila812
  13.9.2018, 12:25
  
 
  Уважаемые специалисты! Помогите разобраться с таким вопросом. Есть гардеробная для рабочих, предусмотрено пребывание в них людей дважды в сутки (каждая смена, продолжительность смены 12 ч.) по 30 мин.
Как рассчитать понятно, а как его регулировать? Гардеробные большие с кучей душевых, расходы приличные, подавать туда постоянно воздух с Т=23С дорого. Поделитесь опытом, кто как решает такие вопросы? 
Мысль одна, частнотник на режим отсутствия людей, но это по теории, а как такое работает?
Заранее благодарствую!
 
 
 
  Странная Белка
  18.9.2018, 13:38
  
 
  А сделать отдельные системы и включать-выключать, когда люди приходят-уходят разве не проще?
 
 
 
  ludmila812
  18.9.2018, 13:51
  
 
  Цитата(Странная Белка @ 18.9.2018, 13:38) 

А сделать отдельные системы и включать-выключать, когда люди приходят-уходят разве не проще?
Не поняла немного про отдельные системы...на гардеробные своя независимая система, вы имеете ввиду - зашла смена включила, выходя - отключила?
 
 
 
 
  zaharov63
  18.9.2018, 14:20
  
 
  Цитата(ludmila812 @ 13.9.2018, 12:25) 

Уважаемые специалисты! Помогите разобраться с таким вопросом. Есть гардеробная для рабочих, предусмотрено пребывание в них людей дважды в сутки (каждая смена, продолжительность смены 12 ч.) по 30 мин.
Как рассчитать понятно, а как его регулировать? Гардеробные большие с кучей душевых, расходы приличные, подавать туда постоянно воздух с Т=23С дорого. Поделитесь опытом, кто как решает такие вопросы? 
Мысль одна, частнотник на режим отсутствия людей, но это по теории, а как такое работает?
Заранее благодарствую!
Так по времени нахождения людей и автоматизируйте включение/выключение с запасом до/после.
 
 
 
 
  ludmila812
  18.9.2018, 14:39
  
 
  да вот и соображаю, как прописать автоматчикам эту задачу) установить какой таймер что ли...
 
 
 
 
  Воздух подаётся в гардероб, вытягивается из душевых. Управляйте датчиком влажности (гигрометром) в душевой, который включит вентиляцию когда заработают души и выключит, когда всё просохнет.
 
 
 
  zaharov63
  18.9.2018, 16:25
  
 
  Душевыми первый раз будут пользоваться только после первой смены.
 
 
 
 
  Цитата(zaharov63 @ 18.9.2018, 16:25) 

Душевыми первый раз будут пользоваться только после первой смены.
Воздух застоиться? Там не будет людей. Но проблема решаема: самый простой - включать ПВ вентиляцию таймером на несколько минут каждый час с приоритетом гигрометра; или оборудовать натуральную вытяжку
 
 
 
 
  zaharov63
  19.9.2018, 7:58
  
 
  Цитата(jota @ 18.9.2018, 16:53) 

Воздух застоиться? Там не будет людей.
Даже формально -  люди должны утром придти в гардероб с уже работающей вентиляцией. И потом - ведь и назначение гардеробов разное бывает - с уличной или спецодеждой. В последнем случае воздухообмен самого гардероба может превышать нормируемое кол-во удаляемого воздуха непосредственно из душевой. Почему то нормы никак не учитывают специфику производства - спецодеждой могут быть как белые халаты, так и замасленная роба. То есть влажность может быть в норме, а запахи неприятные присутствовать. Не всегда гардеробы примыкают к наружным стенам, поэтому и проветрить через окна возможности может не быть. Ну и температура - хорошо, если отопление обеспечит расчетную 23.
Итожа, если есть желание сэкономить, на мой взгляд  без таймера не обойтись.
 
 
 
 
  Woodcuter
  19.9.2018, 10:51
  
 
  +1 - банальный настраиваемый таймер. 
У вас два стабильных диапазона +- 30мин всутки
И дальше - дополнительно нужен такой таймер что бы кроме двух основных периодов можно было настроить "Эксплуатационный" период - может понадобится для удаления "плохого" запаха, затхлости и т.п. (например раз в 1-2 часа что бы запускать на 5-30мин).
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.