Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рециркуляционный насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Roman876
Подскажите как подобрать рециркуляционный насос на водогрейный котел для зашиты от холодной воды. Заранее благодарен.
tiptop
Цитата(Roman876 @ 14.9.2018, 5:22) *
Подскажите как подобрать рециркуляционный насос на водогрейный котел для зашиты от холодной воды.

На мой взгляд, самое интересное - это вычислить макс. требуемый расход рец. воды.
Но лучше принять такую схему, в которой рец. насос не требуется.
Swift
Здравствуйте!
Цитата
Но лучше принять такую схему, в которой рец. насос не требуется.

Приведите пример такой схемы. С учетом рекомендаций одного известного чешского производителя котлов
Цитата
Тепловой перепад между подачей и обраткой не должен превышать 15°С. Температура
обратки оборудования должна быть больше 55°С

Если схема будет отвечать данным требованиям, буду очень признателен за информацию.
tiptop
Мне непонятно желание "присвоить" тепловой схеме конкретные температуры, но тем не менее...

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1095804

Замкнуть котловой контур через водоподогреватель или просто трубу - в этом нет ничего нового. Писал об этом уже много раз, наверное, больше 10 лет...
Swift
Цитата
Но лучше принять такую схему, в которой рец. насос не требуется.

Цитата
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1095804
Замкнуть котловой контур через водоподогреватель или просто трубу - в этом нет ничего нового. Писал об этом уже много раз, наверное, больше 10 лет...


В приведенной вами схеме насосы, которые стоят на котлах обеспечивают подмес из подающей линии в обратную (на вход в котел), и выполняют ту же роль, что и рециркуляционные насосы.
tiptop
Цитата(Swift @ 14.9.2018, 12:24) *
выполняют ту же роль, что и рециркуляционные насосы.

У всех насосов роль одна - перемещение воды.
Повторяю. Для того, чтобы обеспечить расчётный расход воды через котёл достаточно одного насоса. В этом контуре не нужен никакой дополнительный насос, тем более рециркуляционный (специальный).
Roman876
Дайте формулу по которой подбирать рециркуляционный насос
tiptop
При tнв=+8ºС может потребоваться подмес порядка 90% от расчётного расхода воды через котёл:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.