Управление 0-10 В. При подаче сигнала от 0 до n+1, где n=0-5В имеем %/Х ( где %-%открытия, Х-сигнал обратной связи):
0/0,
45/8,
55/10,
75/10,
80/11,
97/11,
100/11 (6В на входе).
Проверка второго привода показала то же результат...
Игры с переключателями на плате управления не помогают (режим полной или половинной шкалы, линейная или логарифмическая характеристика и т/д).
На плате есть штырковый разъём с установленной перемычкой, но он ни где не описан.
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))
Alexander_I
Сработал, причем сразу, на двух приводах? Какой на фиг программный счетчик? Лучше проверьте, не стоит ли у вас вход 4-20 мА вместо 0-10 В.
Lex
Цитата(RomanB @ 14.9.2018, 11:46) *
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))

Есть подозрение, что до этого привод работал какое-то продолжительное время.
Вопрос: Что делали с приводом, клапаном или системой перед тем, как он стал так себя вести?
RomanB
Наоборот, он работал так продолжительное время и я (по определенным причинам) не обращал на него внимание, а тут просто обратил внимание что он как то не так работает и решил посмотреть более основательно...

Это привод, про который я задавал вопрос в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...температура+ГВС
Lex
Проверьте правильность подключения нуля управляющего напряжения и напряжения питания.
Возможно, привод неверно интерпретирует приходящий сигнал управления.

Цитата(RomanB @ 14.9.2018, 10:46) *
Управление 0-10 В. При подаче сигнала от 0 до n+1, где n=0-5В имеем %/Х ( где %-%открытия, Х-сигнал обратной связи):
0/0,
45/8,
55/10,
75/10,
80/11,
97/11,
100/11 (6В на входе).
Проверка второго привода показала то же результат...
Игры с переключателями на плате управления не помогают (режим полной или половинной шкалы, линейная или логарифмическая характеристика и т/д).
На плате есть штырковый разъём с установленной перемычкой, но он ни где не описан.
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))

И еще.
Так сигнал управления 0-10 В или 0-5 В?.
Сигнал обратной связи может быть неверно отмасштабирован в контроллере,
тогда
100/11 (6В на входе)
означает
при диапазоне сигнала управления 0-5 В, подано 100%.
сигнал обратной связи 110%, что соответствует 6В.
Но в этом случае непонятно, что означает
55/10.

RomanB
Цитата(Lex @ 17.9.2018, 12:01) *
Проверьте правильность подключения нуля управляющего напряжения и напряжения питания.
Возможно, привод неверно интерпретирует приходящий сигнал управления.


И еще.
Так сигнал управления 0-10 В или 0-5 В?.
Сигнал обратной связи может быть неверно отмасштабирован в контроллере,
тогда
100/11 (6В на входе)
означает
при диапазоне сигнала управления 0-5 В, подано 100%.
сигнал обратной связи 110%, что соответствует 6В.
Но в этом случае непонятно, что означает
55/10.


Замеры подаваемого и выдаваемого сигнала проводились на клеммах самого привода посредством внешнего вольтметра (мультиметр). Сигнал управления 0-10 В.
100/11 (6В на входе) - означает что при подаче на привод упр сигнала ном-м 6В, привод открывается на 100%(до упора) и выдаёт сигнал обратной связи 11В.
При подаче 1В, открывается на 45% и выдаёт 8В. (см. значения которые я привёл ранее)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.