Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите зеленому, давление(температура) нагнетания фреон R22
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Dmitriykrd
Подскажите, не смейтесь. Кондиционер потолочный панасоник. Фреон р22, на трубе всаса давление 4,5 атм(3 градуса) приходит из конденсатора 7 градусов а на жидкостной 21 атм (56 градусов). Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. Внимание вопрос как долго ждать конца компрессора))) а теперь серьезно много читаю что температура нагнетания должна быть 40 градусов(14 атмосфер), где правда подскажите???
Дима1973
Что в вашем понимании температура нагнетания, которая должна быть 40 градусов?
Dmitriykrd
Цитата(Дима1973 @ 17.9.2018, 5:43) *
Что в вашем понимании температура нагнетания, которая должна быть 40 градусов?
пишут много что давление на жидкостной трубе должно быть 14 атмосфер, у меня 21 атмосфера, мерил ее температуру 55 градусов

Извеняюсь температура конденсации
tega
Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 10:16) *
приходит из конденсатора 7 градусов а на жидкостной 21 атм (56 градусов)

Сливай излишки, а лучше перезаправь R22 как в книжках пишут с вакуумным насосом, с продувкой шлангов и по весам.
Dmitriykrd
Только сегодня ночью все это сделал, заправил по весам по шильдику 5.2 кг дальше на трассу добавлял по немногу, по перегреву до 5к. Потом померил температуру конденсации и напугался))) накрутил манометр и ах-ел. Че делать? Стравить немного и дозаправить?

И еще по переохлаждению темпер.конденсации=(22,8 бар)58,5 с
Температура жидкости 54 с
Итого переохлаждение 4,5 с
Кажется нормой, что может быть?
tega
Может конденсатор грязный или вентилятор не вращается. Или в парную внешний/внутренний блок поставили.
Dmitriykrd
Цитата(tega @ 17.9.2018, 7:58) *
Может конденсатор грязный или вентилятор не вращается. Или в парную внешний/внутренний блок поставили.

Все вращается все чистое, хотел узнать может это зависит от компрессора? Кто подскажет от чего зависит давление-температура конденсации
Dmitriykrd
Подскажите хоть в какую сторону смотреть)))
tega
Может и от компрессора, если его производительность больше чем может переварить конденсатор. Компрессор то родной стоит?
crm00168
Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 10:11) *
Подскажите хоть в какую сторону смотреть)))

Начнем с того, работало ли это раньше или не работало.
RusBuka
Какое пг и по на кондее, вы прикалываетесь?
Dmitriykrd
Цитата(RusBuka @ 17.9.2018, 10:59) *
Какое пг и по на кондее, вы прикалываетесь?

Не понял, можно подробнее

Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 11:19) *
Не понял, можно подробнее



Вот наружка
Alex2001
Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 8:07) *
Все вращается все чистое, хотел узнать может это зависит от компрессора? Кто подскажет от чего зависит давление-температура конденсации


1. Внешний блок имеет двойной (двухрядный) теплообменник - то что он снаружи чистый, ни о чём не говорит. Кархером промывали ?

2. Компрессор "родной" ?

Вот это почитай:
http://g-k-k.ru/upload/iblock/c6b/c6b3fc64...9ec2463f322.pdf

http://g-k-k.ru/upload/iblock/e5a/e5a49c72...faf5fc7b452.pdf

Dmitriykrd
Цитата(Alex2001 @ 17.9.2018, 11:40) *
1. Внешний блок имеет двойной (двухрядный) теплообменник - то что он снаружи чистый, ни о чём не говорит. Кархером промывали ?

2. Компрессор "родной" ?

Вот это почитай:
http://g-k-k.ru/upload/iblock/c6b/c6b3fc64...9ec2463f322.pdf

http://g-k-k.ru/upload/iblock/e5a/e5a49c72...faf5fc7b452.pdf

Да мыли керхером, насчет родной или нет не знаю посмотрю. Тоесть по этим таблицам померить ток на компрессор в определенных температурных условиях?
hladonet
это нормальная температура, успокойтесь
Dmitriykrd
Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 13:28) *
это нормальная температура, успокойтесь

Самый обнадеживающий ответ спасибо,)))
Alex2001
Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 13:28) *
это нормальная температура, успокойтесь



Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. На 22 фреоне в кондиционере нормально ?
При температуре "за бортом" около 20С в последние дни, если конечно в Москве кондиционер.
Dmitriykrd
Цитата(Alex2001 @ 17.9.2018, 14:20) *
Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. На 22 фреоне в кондиционере нормально ?
При температуре "за бортом" около 20С в последние дни, если конечно в Москве кондиционер.

Вот и я хочу понять какая она должна быть и как её отстроить

Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 15:04) *
Вот и я хочу понять какая она должна быть и как её отстроить

На улице при замерах было примерно 25
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.