Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как задаются настройки на головах/клапанах Giacomini 402/422+460/470?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lazybird
Есть rt422tg, на ней стандартно ручная крутилка, на кот. пеньком-штифтом выставляется нужная настройка (ограничение макс. пропускания). А если на нее ставится термоголова (r460), то тогда как? Ни инструкции, ни документации найти не получилось. Пока кажется, что это делается на термоголове именно. Что-то такое переставное под крышкой стоит, но что куда крутить -- непонятно.

Второй вопрос по 402tg и подобным -- более упрощенном варианте, не "микрометрическом". В буклетиках и пдф-ах (и аудитор дает эти настройки) указаны три настройки этого клапана, 1K, 2К и Т.А. -- как это, чем настраивается??? Опять-же, на термоголове должно быть?
Dimok911
Преднастройка на вентиле предназначена для правильной работы системы без термоголовок, а при наличии термоголовок - для плавного регулирования, исключения больших скачков по расходу. На самой термоголовке выставляется желаемая температура окружающего воздуха, значения 1К, 2К и тд - это так называемый диапазон пропорциональности, то есть на сколько градусов температура окружающего воздуха должна превысить выставленную температуру на термоголовке для её полного закрытия. Термоголовки уже поставляются с выставленными значениями пропорциональности и поменять их нельзя, по крайне мере так мне объяснили представители Oventropa. Поставляемые в Россию обычно имеют диапазон 2К.
lazybird
Спасибо, все оказывается, очень запутанно. У Данфоса есть преднастройки на терморегуляторах, они как бы перенесли настройку минимума с запорного клапана в регулятор.

Получается не очень хорошо тогда. Есть у меня группа ОП, на кот. стоит один регулятор. В соседнем помещении еще одна группа приборов со своим регулятором. И получается, что сначала будет прогреваться первое помещение, пока голова не прикроет поток, потом только следующее. Ну или мягче -- приоритет будет на первых ОП по ходу движения теплоносителя? Странно как-то.

Спасибо еще раз.

Dimok911
Цитата(lazybird @ 7.10.2018, 12:21) *
Ну или мягче -- приоритет будет на первых ОП по ходу движения теплоносителя? Странно как-то.


Приоритета никакого не будет, если у вас приборы соединены параллельно, то и греться они будут одновременно
lazybird
Это в группах они параллельно, на одном регуляторе, а вот группы с регуляторами на каждой -- последовательно.
Dimok911
Однотрубная система с элементами двухтрубки? biggrin.gif
lazybird
Нет, двухтрубка, но в каждой комнате один отвод на всю группу ОП комнаты через 1 регулятор, тоже двухтрубка. Иначе слишком высокое давление -- длинные ветки к сож.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.