Добрый день,
Подскажите, пожалуйста,
Если говорить в общем,
Правильно ли я понимаю, что постоянно действующая вентиляция - это всегда постоянно работающая система?
Это круглосуточная работа, не предполагающая остановок в своей работе.
Обязателен ли в такой системе резервный агрегат?
Или всё-таки, постоянно действующая не всегда означает постоянно работающую?
Может быть постоянно действующая в своём определённом (периодическом или постоянном) режиме работы,
но обязательно имеющая в составе резервный агрегат и тем самым,
исключающая возможность неработоспособности системы как таковой.
Возможно,
ВСН 21-77 это уже частный случай, но в инструкции даются такие определения:
Общеобменная вентиляция с механическим побуждением обеспечивает заданный режим одной или несколькими системами вентиляции без резервных вентиляторов. Аварийная кратковременная остановка вентилятора из-за неисправности возможна и в режиме работы не учитывается. В некоторых случаях, оговоренных в настоящей Инструкции, общеобменная вентиляция должна быть постоянно действующей.
Постоянно действующая вентиляция обеспечивается одной или несколькими системами с рабочими и резервными вентагрегатами, сблокированными между собой так, чтобы при аварийном отключении рабочего вентилятора автоматически включался резервный,
Цитата(elast @ 9.10.2018, 23:25)

Правильно ли я понимаю, что постоянно действующая вентиляция - это всегда постоянно работающая система?
Это круглосуточная работа, не предполагающая остановок в своей работе.
Обязателен ли в такой системе резервный агрегат?
ДаСм. п. 7.2.9 СП 60.13330.2016
Большое спасибо за ответ.
Только вот, не понимаю, каким образом по той же инструкции противопоставляются следующие системы друг другу.
п. 2.7. При устройстве воздушного отопления устанавливать не менее двух рабочих агрегатов или одну постоянно действующую систему.
Ведь 2 рабочих агрегата совсем не означает, что они должны работать постоянно/без остановки.
Ну, т.е. если в какой-то момент времени не требуется вентиляция, а температура внутреннего воздуха в норме
и не требует нагрева, то почему бы не перевести систему в режим "stand by"?
Поэтому два рабочих агрегата лишь обеспечивают 50% резервирование.
п. 3.17. При наличии одной вытяжной системы в помещении с производствами категорий А, Б, в котором не требуется устройство аварийной вентиляции,
вытяжную систему предусматривать постоянно действующей.
Согласно пункту, если в помещении только одна вытяжная система, то она должна быть постоянно действующей,
а в случае, если какое-либо условие, из двух введённых, не выполняется, то уже постоянно действующая не требуется?
например,
если в помещении имеется 1 вытяжная система + аварийная система - то уже не следует того, что их работа должна быть постоянная.
также как и если имеется 2 вытяжные системы, допустим обще-обменная и летняя, не следует, что они должны быть постоянно действующие/работающие.
Ведь наличие более одной системы говорит лишь о том, что исключается вариант отсутствия вентиляции, когда это требуется или может потребоваться,
за счёт, хотя бы частичного, резервирования систем.
Почему противопоставляется наличие нескольких систем, без указания на режим работы, к одной постоянно действующей?
Вы выбрали неверный путь познаний!
Начинать надо с тщательного изучения общих норм/требований по вентиляции, т.е. с раздела 7 СП 60...2016. Тогда Вам будут более понятны указания ведомственных норм, применяемых только в отношении части помещений, и вопросов на эти темы будет уже существенно меньше или вообще не будет.
При этом нужно будет также учитывать, древность ВСН 21-77.
По поводу круглосуточной работы системы вентиляции. Пришло замечание, что вентиляция для помещение электрощитовой попадает под это понятие и соответственно надо выполнять пункт 7.2.9 СП 60.13330.2012 (и требует на вытяжке рабочий/резервный вентилятор, именно на вытяжке)
Вопрос: получается до этого просто прокатывало из-за не внимания экспертиз? Этот пункт в нормах ведь старый или это новые целеуказания ? Ведь под этот пункт можно подогнать до фига технических помещений (ту же самую насосную для ВК, вода ведь подается круглые сутки и соответственно вентиляция должна работать круглогодично; любое помещение с электрикой)
Для эл. щитовых обычно выполняли и выполняем ВЕ, поэтому никаких проблем с требованием о постоянно работающей вытяжки не возникало...
Тут еще вопрос какое производство?
Дополнение. Это было обычное здание АБК (2х этажное), канал в стене самой электрощитовой строители не дали и по этому получился горизонтальный участок воздуховода до другой стены, где дали канал, поставил вентилятор.
От эксперта было или резерв или убирайте или отрицательное.
Если рассматривать другое здание (гипотетическое), где нет возможности сделать ВЕ из электрощитовой, а только механика, то вопрос с резервированием все равно остается.