Дмитрий10011
Добрый день, помогите пожалуйста с поиском СП и пункта в этом СП, который обязывает ставить пожарный кран в жилой квартире
Zabira
Ну например СП 54.13330 п.п. 7.4.5. "На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."
Дмитрий10011
Цитата(Zabira @ 12.10.2018, 8:53) *
Ну например СП 54.13330 п.п. 7.4.5. "На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."

Спасибо большое!
Ferdipendoz
А из 30 СП выкинули это требование ))