Igor_888
Здравствуйте. Вопрос по ПЧ Vacon NXC 2005 г.в., включенного по двухтрансформаторной схеме (6/0.7 и 0.7/6 кВ). В качестве объекта управления асинронная машина с насосным агрегатом. Пуск и регулирование частоты вращения осуществляется по дискретному и аналоговому входам соответственно. Согласно технологии на каждый трубопровод приходятся два насоса (и два ПЧ) каждый из которых должен работать по 400 часов. Т.е. сначала один поработал 400 часов, потом он отключается и в работу вводится второй на 400 часов и т.д.. Один из ПЧ перестал запускаться. При этом питание 24 В на главную плату приходит. При подаче 730 В на вход ПЧ отсутствует сигнал готовности. И ПЧ не запускается. Проходит 4...5 минут и срабатывает защита over voltage (2). Что интересно на входе ПЧ 730 В, а в звене постоянного тока 1125 В (хотя должно быть 730*1.35...1.41 = 985...1030 В). Была заменена плата ASIC, но в итоге тоже самое получилось. После чего произвел замер напряжение в ЗПТ мультиметром (после отключения питания, чтобы там было меньше 1000 В) и сравнил с данными пульта местного управления. Показания совпадают. Через делитель напряжения оценил осциллографом напряжение ЗПТ (в режиме триггера, который ловит переходной процесс на уровне 1200 В, уставка). Перенапряжений зафиксировано не было.
Предварительный вывод:
1) В силовой части все исправно (в том числе конденсаторы);
2) Плата ASIC исправна.
В понедельник думаю заменить плату системы управления (та которая за пультом местного управления), т.к. вероятной причиной думаю является программное обеспечение.
Кстати при отключении питания 730 В появляется готовность и сохраняется пока напряжение в ЗПТ не упадет ниже 500 В. Согласно требованиям завода изготовителя допустимое напряжение 690 В +/- 10 %, т.е. 620...760 В. Но на входе вроде как нормально (730 В), а если пересчитывать реальное напряжение в ЗПТ 1120/1.41=794 В, т.е. больше нормы. Если снизить напряжение на входе на 50...70 В, готовность появится я думаю, но это невозможно.
Вопрос заключается в следующем. В чем может быть проблема и на что еще обратить внимание?
Pawel
Проверить надо параметры на питающее напряжение, проверить емкость силовых конденсаторов нормальным прибором ESR-метром каждый кондер отдельно, и на питающем трансформаторе на высокой стороне должен быть так называемый ансапный переключатель на понижение и повышение напряжения, он там просто обязан быть.
Igor_888
К сожалению на трансформаторе анцапфного переключателя нету. А с подстанции приходило напряжение в пределах нормы 6.24 кВ. Да, кстати надо проверить параметр напряжения сети.
Igor_888
Параметра напряжения сети нету. Единственно есть параметр Р2.6.10, но он не влияет на готовность..
По самые по...
Цитата(Igor_888 @ 13.10.2018, 19:51) *
Здравствуйте. Вопрос по ПЧ Vacon NXC 2005 г.в., включенного по двухтрансформаторной схеме (6/0.7 и 0.7/6 кВ).
...
При подаче 730 В на вход ПЧ отсутствует сигнал готовности. И ПЧ не запускается. Проходит 4...5 минут и срабатывает защита over voltage (2). Что интересно на входе ПЧ 730 В, а в звене постоянного тока 1125 В (хотя должно быть 730*1.35...1.41 = 985...1030 В). Была заменена плата ASIC, но в итоге тоже самое получилось. После чего произвел замер напряжение в ЗПТ мультиметром (после отключения питания, чтобы там было меньше 1000 В) и сравнил с данными пульта местного управления. Показания совпадают. Через делитель напряжения оценил осциллографом напряжение ЗПТ (в режиме триггера, который ловит переходной процесс на уровне 1200 В, уставка). Перенапряжений зафиксировано не было.
Предварительный вывод:
1) В силовой части все исправно (в том числе конденсаторы);
2) Плата ASIC исправна.
В понедельник думаю заменить плату системы управления (та которая за пультом местного управления), т.к. вероятной причиной думаю является программное обеспечение.
Кстати при отключении питания 730 В появляется готовность и сохраняется пока напряжение в ЗПТ не упадет ниже 500 В. Согласно требованиям завода изготовителя допустимое напряжение 690 В +/- 10 %, т.е. 620...760 В. Но на входе вроде как нормально (730 В), а если пересчитывать реальное напряжение в ЗПТ 1120/1.41=794 В, т.е. больше нормы. Если снизить напряжение на входе на 50...70 В, готовность появится я думаю, но это невозможно.
Вопрос заключается в следующем. В чем может быть проблема и на что еще обратить внимание?


А второй частотник можно как-то включить вместо первого для сравнения, и с заменой питания?
Одной из причин может быть грязь, накопившаяся на измерительных резисторах делителя напряжений в ЗПТ.. Попробуйте помыть плату спиртом.
Igor_888
Цитата(По самые по... @ 14.10.2018, 13:11) *
А второй частотник можно как-то включить вместо первого для сравнения, и с заменой питания?
Одной из причин может быть грязь, накопившаяся на измерительных резисторах делителя напряжений в ЗПТ.. Попробуйте помыть плату спиртом.


Второй включить нельзя. Платы контроля напряжения в звеньях постоянного тока ASIC были заменены (обе), но результат тот же.
Igor_888
Привод поехал! Повторюсь. Согласно требованиям завода изготовителя напряжение питания 690 В +/- 10%, т.е. до 760 В. На выходе подстанции согласно данным диспетчера 6.24 В, но отходящая линия от подстанции идет на ввод ЗРУ. В ЗРУ напряжение было 6.31 В (хотя диспатчера спрашивали насчет напряжения в ЗРУ). На ПЧ приходило 730 В, а это в рамках допуска. На понижающем трансформаторе нету возможности уменьшить напряжение. Оставалось либо через РПН (регулирование напряжение под нагрузкой) трансформатора 35/6 В, но этого делать боялись. Засекционировать секцию шин и отключить проблемный ввод, но неизвестна была просадка по напряжению. В итоге просто отключили БСК (блок силовых конденсаторов 6 кВ) в ячейке, напряжение упало с 6.31 кВ до 6.26 кВ. И все ПЧ заработали. Согласен с Вами, Pawel, проблема скорее всего в конденсаторах (им более 13 лет), но работает. И кстати напряжение в ЗПТ стало 1052...1062 В. Большое спасибо!