Всем здравия !
Уважаемые гуру вентиляции не откажите в консультации самостройщику.
Полагаю, что консультация потребуется в двух частях.
Часть 1:
В связи с возникшей возможностью подключения к «народному достоянию Газпрома» нужно переделывать вентиляцию кухни одноквартирного одноэтажного домика. В кухне будет газовая плита и котел 24 квт (дымоход коаксиал через наружную стену). Вентиляция естественная. Сечение вытяжного канала запроектировано 140х140 уполномоченной фирмой. Чердачное перекрытие деревянное. Вентканал начинается во внутренней ограждающей негорючей стене кухни. Выход в подсобное помещение. По выходу из стены канал (воздуховод) должен пройти вертикально 3,5 метра через перекрытие, чердак, кровлю (т.е. транзитный канал ?). Кирпич и асбоцементная труба для канала не подходят конструктивно. Остается сталь-оцинковка . Сосед говорит, что газовики не пропустят. Читаю нормативку:
1. СП 60.13330.2016 допускает устройство воздуховодов из стали
2. 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ст 138. 1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов.
3. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. п.6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
. . . к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
То же и в СП 55.13330.2016 (СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»)
Следует ли из этого, что не предъявляются требования огнестойкости в том числе и к конструкции воздуховодов и шахт, т.е. не требуется дополнительная огнезащита для стальных воздуховодов/шахт?
Как бы ФЗ «круче» чем СП, т. е. должны быть огнестойкими, с другой стороны СП детализируют и уточняют положения ФЗ.
Часть 2: После анализа ответов на часть 1.