Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплопоступления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_Анатолий
Подскажите пожалуйста....у меня офис находится в цехе...т.е. одна сторона помещения застекленная выходит в цех...в цехе очень жарко....как посчитать теплопоступления через эту стену????
monkey
Теплопроводность стекла оконного 0,76 Вт/м2С. Считаете сопротивление теплопередаче R, как обычно, потом коэффициент теплопередачи k=1/R. Ну и наконец теплопоступления через стену Q= kF(разность температур). Учесть следует и теплопоступления от освещения, людей, оргтехники.
Vasiatka
Раз стена стекленная, мне кажется надо еще учесть тепло передаваемое излучением.
jjj
Цитата(Vasiatka @ Feb 7 2007, 13:11 )
Раз стена стекленная, мне кажется надо еще учесть тепло передаваемое излучением.

Это только если солнышко в цех заглядывает. Прочие источники слабоваты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.