vadd
Господа вопрос вот какой..Прошу сразу не расстреливать.. есть система отопления 0,6мПа рядом с итп врезка к которой подключают 2 ОП поднимаясь вверх на 4м и опускаясь вниз.Двуххтубка..как я понимаю давление в этой ветке Рст (подача+ обратка)+Рдин то.есть примерно 0,1мпа..если подходить логически надо как то зажать этот стояк..как? и правильно я мыслю??
koozhahka
Вы говорите в системе 0,6 вы поднимаетесь на 4 метра вверх и насколько-то опускаясь вниз( 4 метра тоже?), и вдруг у вас давление падает так, как будто вы трубу на 50 метров( с 0,6 до 0,1) подняли и не опускали... Ничего не понятно.
А зажать по разному можно, хоть клапан, хоть шарик на ОП(зачем весь стояк то?), если последнее вам не претит.
vadd
глупый вопрос..как учитывать статическое давление в замкнутой системе с цирк.насосом)
Composter
статическое давление не влияет на гидравлическую увязку между приборами в здании. нужно ориентироваться по перепаду давления на подаче и обратке, а не только по подаче
А может у вас воздух скопился?
vadd
в смысле?
Composter
если вы остановите систему, то статическое давление никуда не денется, а расход будет равен нулю, показания манометров уменьшатся на величину динамического давления. что непонятного то?
vadd
ув.Composter пояните плизз следующее
стат напор в здании допустим 3м ..перепад на входе 4м.. давление в нутренним отоплении 0,5м
как я понимаю мы наполняем системы и далее регулятор давления обеспечивает перпед более 0,5м..т.е в работе статитку не учитывам/?
koozhahka
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 9:43) *
глупый вопрос..как учитывать статическое давление в замкнутой системе с цирк.насосом)

Статическое давление очень просто учитывается, вам нужно такое давление в верхней точке системы чтобы у вас оно ни при каких обстоятельствах не падало ниже атмосферы(для работы насоса обычно давление с запасом 1,4 кг наверху), в верхней точке системы гидростатическое давление минимально.
В нижней точке давление гидростатики максимальное по системе, и понятно должно быть в разумных пределах.
Гидростатика от геометрии системы не зависит.
Composter
стр 40-41 подбор рпд
koozhahka
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:14) *
ув.Composter пояните плизз следующее
стат напор в здании допустим 3м ..перепад на входе 4м.. давление в нутренним отоплении 0,5м
как я понимаю мы наполняем системы и далее регулятор давления обеспечивает перпед более 0,5м..т.е в работе статитку не учитывам/?

Перепад давлений вам насос обеспечит, у насосов и режимы такие есть - автоматически поддерживать постоянный напор или квадратичное регулирование. На внутреннем контуре РПД вам ни к чему, на этой системе.
vadd
надо читать мат..часть..(((

это ясно..что то крыша едет..при расчет внутреннего отопление мы учитываем статическое давление или нет?

а что будет если перепад давления на внутрянке выше расчетного?
Composter
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) *
это ясно..что то крыша едет..при расчет внутреннего отопление мы учитываем статическое давление или нет?

для расчета отопления статика никак не влияет, она влияет только на оборудование в ИТП - предохранительный клапан,расширительный бак, рпд,подпитка и пр.

Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) *
а что будет если перепад давления на внутрянке выше расчетного?

смотря на сколько выше. Возможно придется перенастраивать систему. лучше конечно правильно подобрать насос, либо погасить давление.

Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) *
надо читать мат..часть..(((

надо учить
vadd
а что посоветуете почитать по проектированию тепловых узлов/?
tiptop
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 4:47) *
Прошу сразу не расстреливать.. есть система отопления 0,6мПа



Трое суток без права переписки! mad.gif
"0,6 миллипаскаля" - это Вы называете "давлением"?!
Composter
Цитата(tiptop @ 30.11.2018, 12:08) *
Трое суток без права переписки! mad.gif
"0,6 миллипаскаля" - это Вы называете "давлением"?!

скорее всего имелось в виду МПа
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 12:03) *
а что посоветуете почитать по проектированию тепловых узлов/?

рекомендую начать с классики - справочник проектировщика проектирование тепловых сетей Николаев

vadd
респект