Здравствуйте, коллеги!
Вопрос мой вот в чем, "сдохли" старые SICURGAS - ы в крышной котельной, ремонту не подлежат. К тому же, оне не дружили с КЗГЭМ на газопроводе и был колхоз с самодельным блоком генерации импульса для закрытия этого клапана. Собираемся приобрести отечественный прибор с импульсным управление клапаном (СИКЗ и т.п.). Соответственно, в проекте были указаны fantini cosmi. Могем ли мы самостийно махнуть сигнализаторы на любыедругие, т.е. нужно ли вносить изменения в проект (а если проектный институт канул в Лету)?
 
 
 
 
  на любые изменения Вы должны делать проект, если не меняете на аналогичную деталь.
 
 
 
 
  Цитата(Gazsmp @ 4.12.2018, 14:36) 

на любые изменения Вы должны делать проект, если не меняете на аналогичную деталь.
Совсем на любые?  И новый проект заказывать - Вы шутите?
 
 
 
 
 
  замена оборудования подразумевает внесения изменения в проект, повторюсь если не меняете на аналогичное. На своем примере расскажу: была проверка Ростехнадзора, в котельной установили пластиковые окна, подняли проект, в нём указаны деревянные (1-ое замечание),  вместо СИКЗ (т.к. его убрали из рееста) установили СГГ 6м без проекта, вот 2-ое замечание.
 
 
 
 
  Цитата(Gazsmp @ 6.12.2018, 10:47) 

была проверка Ростехнадзора
Как устранили замечания?
 
 
 
 
 
  Стандартно, денежно. мелкие замечания убрали сами (более крупные остались).
 
 
   