Airborne
Дали мне проект АР для выполнения ОВ, а там кровля: металлочерепица по деревянной обрешётке 50х50мм, шаг 300мм, ветрозащита, гидроизоляция, деревянные стропила 60х200 шаг 1200, пароизоляция, подшивка из досок 22мм. За бортом -32, на борту 22. По моим расчётам R_кровли=0,468, это нормально?
ИОВ
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43) *
Дали мне проект АР для выполнения ОВ,

Удивительно - Вы уже проектируете ОВ, но ещё не знакомы с СП 50 ? newconfus.gif
Airborne
Цитата(ИОВ @ 13.12.2018, 19:35) *
Удивительно - Вы уже проектируете ОВ, но ещё не знакомы с СП 50 ? newconfus.gif

Вы про R_норм?
ИОВ
Да. Ответ на вопрос
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43) *
R_кровли=0,468, это нормально?

Вы получите, только сравнивая Ваше расчётное значение с нормируемым/допускаемым по СП 50.
Странно, если Вы собираетесь при проектировании ориентироваться по чьей-то оценке на Форуме расчётной величины нормируемого показателя.

Airborne
Цитата(ИОВ @ 14.12.2018, 12:58) *
Да. Ответ на вопрос

Вы получите, только сравнивая Ваше расчётное значение с нормируемым/допускаемым по СП 50.
Странно, если Вы собираетесь при проектировании ориентироваться по чьей-то оценке на Форуме расчётной величины нормируемого показателя.

Я знаю, что полученное R < R_норм. Когда связался с архитектором и спросил не ошибка ли, мне ответили, что ошибки нет.

PS Почему бы не спросить на профильном форуме? Вместо нормального ответа какие-то подковырки, вы тут самоутверждаетесь что-ли?
vadimk
Может у Вас производственное помещение с теплоизбытками более 23Вт/м3?
Сейчас в СП50 в табл3 прим.3 "Для зданий с избытками явной теплоты более 23Вт/м3, норм.значения сопротивления теплопередаче, должны определятся для каждого конкретного случая".

Раньше было "Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего
воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) R , м2°С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле..." через нормируемый температурный перепад.
ИОВ
Цитата(vadimk @ 14.12.2018, 14:01) *
Может у Вас производственное помещение с теплоизбытками более 23Вт/м3?

Полагаю, Ваше предположение не стыкуется с описанием
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43) *
... металлочерепица по деревянной обрешётке 50х50мм, шаг 300мм, ветрозащита, гидроизоляция, деревянные стропила 60х200 шаг 1200, пароизоляция, подшивка из досок 22мм. За бортом -32, на борту 22.

Скорее всего, речь о коттедже
Wiz
Сдается мне, что это кровля холодного чердака, а весь утеплитель лежит на полу.
ИОВ
В холодном чердаке не м.б. расчётная температура +22 град. И для холодного чердака нет смысла рассчитывать сопротивление теплопередаче для покрытия.
инж323
А вот ЧТО положить меж стропилами Архи не решили, так что б нельзя было соскочить именно с этого поставщика. Впрямую уточнить лямбду материала ТИ меж стропилами, ибо пирог явно под отапливаемое помещение под кровлей( пароизоляция, ветрозащита) и они может недоперепоняли вопароса не заметив пропущенную ТИ?
Airborne
В АР забыли, указать утепленный пол чердака, Wiz предположил правильно. Всем спасибо.