Кровля без утеплителя
Airborne
13.12.2018, 16:43
Дали мне проект АР для выполнения ОВ, а там кровля: металлочерепица по деревянной обрешётке 50х50мм, шаг 300мм, ветрозащита, гидроизоляция, деревянные стропила 60х200 шаг 1200, пароизоляция, подшивка из досок 22мм. За бортом -32, на борту 22. По моим расчётам R_кровли=0,468, это нормально?
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43)

Дали мне проект АР для выполнения ОВ,
Удивительно - Вы
уже проектируете ОВ, но
ещё не знакомы с СП 50 ?
Airborne
13.12.2018, 18:27
Цитата(ИОВ @ 13.12.2018, 19:35)

Удивительно - Вы
уже проектируете ОВ, но
ещё не знакомы с СП 50 ?

Вы про R_норм?
Да. Ответ на вопрос
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43)

R_кровли=0,468, это нормально?
Вы получите, только сравнивая Ваше расчётное значение с нормируемым/допускаемым по СП 50.
Странно, если Вы собираетесь при проектировании ориентироваться по чьей-то оценке на Форуме расчётной величины
нормируемого показателя.
Airborne
14.12.2018, 13:22
Цитата(ИОВ @ 14.12.2018, 12:58)

Да. Ответ на вопрос
Вы получите, только сравнивая Ваше расчётное значение с нормируемым/допускаемым по СП 50.
Странно, если Вы собираетесь при проектировании ориентироваться по чьей-то оценке на Форуме расчётной величины нормируемого показателя.
Я знаю, что полученное R < R_норм. Когда связался с архитектором и спросил не ошибка ли, мне ответили, что ошибки нет.
PS Почему бы не спросить на профильном форуме? Вместо нормального ответа какие-то подковырки, вы тут самоутверждаетесь что-ли?
Может у Вас производственное помещение с теплоизбытками более 23Вт/м3?
Сейчас в СП50 в табл3 прим.3 "Для зданий с избытками явной теплоты более 23Вт/м3, норм.значения сопротивления теплопередаче, должны определятся для каждого конкретного случая".
Раньше было "Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего
воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) R , м2°С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле..." через нормируемый температурный перепад.
Цитата(vadimk @ 14.12.2018, 14:01)

Может у Вас производственное помещение с теплоизбытками более 23Вт/м3?
Полагаю, Ваше предположение не стыкуется с описанием
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43)

... металлочерепица по деревянной обрешётке 50х50мм, шаг 300мм, ветрозащита, гидроизоляция, деревянные стропила 60х200 шаг 1200, пароизоляция, подшивка из досок 22мм. За бортом -32, на борту 22.
Скорее всего, речь о коттедже
Сдается мне, что это кровля холодного чердака, а весь утеплитель лежит на полу.
В холодном чердаке не м.б. расчётная температура +22 град. И для холодного чердака нет смысла рассчитывать сопротивление теплопередаче для покрытия.
А вот ЧТО положить меж стропилами Архи не решили, так что б нельзя было соскочить именно с этого поставщика. Впрямую уточнить лямбду материала ТИ меж стропилами, ибо пирог явно под отапливаемое помещение под кровлей( пароизоляция, ветрозащита) и они может недоперепоняли вопароса не заметив пропущенную ТИ?
Airborne
15.12.2018, 8:51
В АР забыли, указать утепленный пол чердака, Wiz предположил правильно. Всем спасибо.