Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опирание тепловой сети на тепловую сеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Demsss
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Есть четырехтрубная тепловая сеть, трубы отопления Ду400 идут снизу, трубы ГВС 150 и 80 идут над трубами отопления, прокладка по опорам низким и не очень.
Есть ли какое-то решение чтобы сеть ГВС опереть на сеть отопления, то есть опоры поставить с шагом для 400-ой трубы, а между опорам выполнить опирание на сети ГВС на сеть отопления и не запрещено ли это.
Ernestas
У труб отопления другое предназначение. Служить "опорой" они не должны. Ссылкой на норматив не помогу.
Можно попробовать представить ( в красках) замену такой теплосети, на которую кто-то натыкал опор. smile.gif
Demsss
Я встречал ситуацию, когда трубы PPRC крепили к стальной трубе. обычной перфолентой, и все это дело прошло гос.экспертизу, и построили и сдали.
Но ссылок не запретных, не наоборот, которые разрешают ни где найти не могу.
Ernestas
Цитата(Demsss @ 18.12.2018, 11:08) *
Я встречал ситуацию, когда трубы PPRC крепили к стальной трубе. обычной перфолентой, и все это дело прошло гос.экспертизу, и построили и сдали.

Это не показатель...
Demsss
Я понимаю, что не показатель. Но может есть ссылки, которые запрещают нагружать трубопровод?
Demsss
Хотелось бы разобраться с этим вопросом до конца. Ни у кого не было опыта такого?
экспорт
в данной теме недостаёт изображения

сечения и схемы
чтобы была изображена изоляция

и все опоры всех трубопроводов
Demsss
Это расположение на опоре.
Расскажу тогда полную картину.
Опоры выполнены с шагом 6 м (исходя из ситуации, очень стесненные условия, очень много коммуникаций, опоры расставляли исходя из возможности их установить).
6 м пролет великоват для трубы Ду80. Хотя расчет в старте показывает, что за глаза. но есть вопросы с углами поворота (на углах поворота нужно сокращать расстояния между опорами). Хотя старт так же это допускает. И вот возник вопрос, нельзя ли заколхозить что-то из серии взять две скользячки под трубу 400, перевернуть их, что-то на них наварить и к этому чему-то приделать скользячки для трубы Ду80.
Swift
Здравствуйте!
По вашему вопросу - "Справочник проектировщика" под. ред. Николаева, глава 3.3.
Проектировали несколько раз подобное, проект прошел экспертизу. Постороили ли так - не скажу, так как объект ушел из поля зрения.
Demsss
Мельчает видимо форму авока))) или еще СП никак не дочитают все, понаписали конечно кучу всего ненужного, и документы все противоречат друг другу.

Цитата(Swift @ 19.12.2018, 10:35) *
Здравствуйте!
По вашему вопросу - "Справочник проектировщика" под. ред. Николаева, глава 3.3.
Проектировали несколько раз подобное, проект прошел экспертизу. Постороили ли так - не скажу, так как объект ушел из поля зрения.



Спасибо . Посмотрю сейчас.

Цитата(Swift @ 19.12.2018, 10:35) *
Здравствуйте!
По вашему вопросу - "Справочник проектировщика" под. ред. Николаева, глава 3.3.
Проектировали несколько раз подобное, проект прошел экспертизу. Постороили ли так - не скажу, так как объект ушел из поля зрения.


Да, именно такая ситуация, и именно такое хотим сделать решение, только немного адаптировать его под ППУ. Нет запретов на такие штуки в наше время?
Swift
Цитата
Нет запретов на такие штуки в наше время?
Насколько мне известно нет. Возможно будут сложности с согласованием проекта в эксплуатируюющей организации, они такие решение не любят - сложно ремонтировать.

Цитата
только немного адаптировать его под ППУ
мы именно такое и проектирвоали. Вопросов ни у кого не было.
экспорт
нашлось фото
Demsss
Всем большое спасибо!!!!!!
Twonk
Правила по технологическим трубопроводам допускали крепление одних труб за другие при подтверждении расчетом. Видел не раз такое - идёт эстакада с крупной трубой с большим шагом, снизу идёт труба поменьше, а на большой трубе на хомутах подвешен уголок, на который опирается труба поменьше
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.